大型修船基地的电力建设

时间:2022-07-18 17:30:03  阅读:

随着国内外航运事业的迅速发展,我国大型修造船企业纷纷上马兴建,电焊机、大型起重机、大型空压机等大功率的设备特别多,用电量较大。电网系统的方案是否合理、经济、符合生产要求,将影响到企业的运行秩序乃至可持续发展。

项目简介

某大型修船基地是新建的大型专业修船企业,其规模与生产能力在国内外修船行业中堪称首例。大型造船厂的平面布置及生产结构与修船厂差别较大,因此企业电网的方案与施工组织管理也不能照搬效仿。为此必须根据自身企业的规模、厂区平面分布、生产工艺、装备情况等特点,本着安全、环保、经济、高效的原则,对企业电网与外电进线的方式与配置制定一套有利于生产和可持续发展并满足当地社会环境规划的方案,对建设施工制定一套确保工期、安全、质量的措施,涉及厂外施工的还要考虑周密的应对预案,确保和谐施工环境。

1、某大型修船基地原始状况

某大型修船基地是对原小型船厂完成收购重组后的修船企业,当时仅有1座中型浮船坞与2个深水泊位。生产用电仅靠厂内自发电站3台1000KW柴油发电机组供电,由于生产处于半停滞状态,发电量基本够用。重组稳定后生产稍有发展发电量就出现短缺,为此于2006年又新增2台1000KW柴油发电机组。但随着修船任务的迅速上升,5台发电机的发电量无法满足生产需要,频繁出现拉闸限电现象,严重阻碍了企业的发展。且常有超载跳闸发生,造成供电不稳定对设备增大了安全隐患。又因燃油价格上升,成本也随之上涨。

2、扩建后的电力要求

根据企业的发展规划,某大型修船基地在原有的基础上扩建成为拥有海岸线3.5公里,主要设施有1座30万吨级、2座20万吨级、1座8万吨级浮船坞,6个30万吨级、7个10万吨级泊位的现代化大型修船企业,生产能力年修船200艘、改装船年25艘,年钢材加工量可达6万吨,海洋工程部分年加工4000t以下组块5~8个。

按此规模及生产能力,需要配置的主要装备或设备中用电量大的有:各类电焊机2000台(头)、1250 m3/min空压站二座,15~60t码头门吊22台,2.5万m2的船体车间一座、1.8万与0.8万m2的机电车间各一座、4座浮船坞,设备的总装机容量为149022kW。还要能同时向25艘在修靠泊船提供约100kW/艘的岸电,还要具有能同时进行2艘特涂工程需要的电力,总计算视在负荷达45000kVA。

3、计划实施的电力建设

敷设外线工程。从供电公司变电站到修船基地相距约5公里,其中3公里途经当地两个行政村,重组前企业由于各种原因没有接入外线,因此这是必须实施的工程。

总降压站、分变电站及内部输电网建造工程。因计算负荷达45000kVA,按电力公司规定此容量等级的输电电压须在35kV以上,因此须建造一座50000kVA总降压站,将外线电压降至10kV,企业内二级电网电压为10kV。由于某大型修船基地的岸线较长,负荷分布分散,因此须建造若干座分变电站将10kV降至0.4/0.23kV送至设备使用。

方案的比选

电力建设方案选择的结果将关系到是否利于修船施工的进行和满足企业以后的发展,能否最大限度的节省投资,又能否符合安全、环保、节能减排的政策。

1、总降压站方案

根据50000kVA容量的规模,有关工程技术人员提出两种方案:

第一种:建造一座安装一台4~5万KVA的变压器的总降压站,敷设一条高压进线。

第二种:建造一座安装二台2.5万KVA的变压器的总降压站,敷设二条35千伏进线,一期先安装一台2.5万KVA的变压器,先敷设一条35KV进线,待用电量接近2万KVA时再着手安装第二台2.5万KVA的变压器,敷设第二条35千伏进线。

方案比选

第一种方案优点是线路较简单,一步到位,省得以后再麻烦。缺点是因变压器单机容量大于4万KVA时进线电压规定为110KV,因此进线电压升高到110KV,初次投资较大。另外一开始投入使用时最高需量电费比较高。且单条进线一旦外线停电就会造成全公司全部停电。

第二种方案优点是进线电压35KV就可以了,前期只装一台主变和外线,初次投资较小,达到了投资控制的要求。且一开始投入使用时最高需量电费比较低,有助于减轻生产成本的压力。以后容量增大了,两台主变两条外线都安装好了,如果两条进线发生一条停电,另一条可继续供电,增加了供电的可靠性与灵活性。缺点是一座总降压站的设备与外线将分二次建设,设备的基础及位置必须在一期建造时做好,二期扩建时设备的型号(或生产厂家)就不能更换。

结合公司实际情况,第二种方案适合公司的发展,从目前的情况看短时间内用电不会达到满负荷容量,选择第二种方案由于先上一条外线与一台主变,建造周期可加快,这就可尽快缓解用电紧缺问题,客观上也减少了投资数量。同时又留下了发展的空间,为以后的扩容打下了基础。经过3年来的实际情况证明,当初的决策完全准确。

2、外线敷设方案的确定

外线架设的方式有两种,一种是架空线路,另一种埋地排管敷设。架空敷设投资少、工程简单、施工周期短,但影响了当地的市容环境,不符合当地政府的市政规划,且迟早要实施架空线入地的要求。另外电力线路的走向是由当地政府根据发展规划制定的,按国家规定线路下方的民房或其他建筑都必须拆迁。牵涉到民房拆迁那么费用与施工周期就难以掌控了。埋地敷设初次投资大、施工复杂、施工周期稍长,可一步到位,不存在今后实施架空线入地施工以至于影响电力的正常使用的问题。另外穿越民房的线路采用地下顶管技术,可避免房屋拆迁问题发生,也较易对投资的控制。对这两种敷设方法,本着长远观念、全局观点以及对工程进度与费用控制有利的原则,权衡再三,选择了埋地排管敷设方法。工程竣工后验证了方案选择是对的,由于避免了房屋动拆迁工作,保证了施工周期,符合了政府的市政规划,目前进行市政道路建设不存在线路改道搬迁的问题发生。工程完工后,工程费用的决算也控制在预算内。

3、自发电站的处理方案

自发电站的5台1000KW柴油发电机发出的电压是6KV,新建的二级电网为10KV。新老电网不能并网,因此原有电网如何处理关系到电网的安全、管理、维护、投资费用等的问题。为此,组织了有关专家与技术人员,提出本着有利于安全、有利于管理与维护、有利于节约、有利于企业发展的原则,针对老电网进行研讨。经过广泛详细的讨论,确定了方案,就是将老发电站保留,6KV电源通过专用电缆供给浮船坞作应急电源用,保证了船坞沉深时的安全。另安装2台6/10KV的升压变压器,一旦外线停电时,发电站的6KV电力升压为10KV,并入公司二级电网,作为应急电源使用,解决部分特需急用的施工用电。同时客观上对发电机也起到了定期维护的作用,使发电机经常处于良好状态。经实际使用以来完全实现了预想方案,主要在进出坞时消除了突发停电的后顾之忧。

项目实施

项目建设的招投标程序完成后,项目进入了工程施工阶段,由于生产用电的紧迫,要求在6个月的时间内完成外线的敷设工和总降压站的建造。工程量大、时间紧,其间还夹着春节、五一等多个法定假日,为保质保量完成任务,从三个结合上下功夫得以如期完成任务。

1、科学与实际相结合

在开工前认真制定详细的进度计划和周密的保证措施,排出关键的衔接节点,用科学的态度分析各道工序所需要的时间与交叉原则,在保证安全和质量的前提下,对一些工序的时间安排作了调整。如土建方面,隔墙的砌砖原计划要等到混凝土梁保养期到模板全部拆除后再开始,我们在保证混凝土梁保养期不受影响的前提下打破常规,在模板未拆前,在空出拆模板距离的间断,可砌砖就砌,待凝土梁保养期到时,隔墙的砖已砌好了80%,为整个工期又抢到了时间且消除了泥工的等工现象。又如,原计划中土建要求整个建筑的内外墙面粉刷全部完工并移交后才开始设备安装,对此进行了分析,首先只要内粉刷完工设备安装就具备安装条件,外粉刷与设备安装可并行施工,于是调整了计划,先把装有设备的房间粉刷好,然后就设备进场,设备全部进场后开始外粉刷,这样为设备安装又提前了时间,同时也避免了因设备进场时造成的外墙面损坏出现的返工。在科学管理和精心协调下,赶在夏季用电高峰来临之前安全、优质地完成了电力建设任务。

2、认真与果断相结合

在外线施工过程中,会发生各种临场问题,不迅速解决会造成施工中断,影响进度,但也不能盲目拍板决断,否则会适得其反。对此类问题的处理原则是要从有利于工程的安全、质量、进度、费用节约的角度出发,符合原则的就当从速决定。如外线工程进行到33#-34#工井之间时,原计划这里是开挖施工,由于设计与施工之间存在时间差,此段路径上新建了一座民房,线路只能改为从2栋民房之间穿越。但这2栋民房之间的距离太近,施工人员对开挖时两栋民房是否出现塌陷没有把握,工程到此停了下来。为此立即组织了有关工程技术人员召开现场会分析施工的后果和应对的措施,大家一致认为由于两栋民房的距离太近,沟边钢板支撑也无法打下,民房的地基又比较差,一旦开挖很有可能引起房屋单边坍塌,后果不堪设想。工程技术人员建议采用地下顶管技术,虽然增加了一些费用,但确保了安全、工期,不会发生动迁引起更大的费用。经过核算与比较,立即决定采用地下顶管技术,结果安全的越过了这一段,为全线贯通赢得了时间。

3、原则与灵活相结合

近3公里外线要穿越附近2个乡村,其中要穿越约2公里的农田与果树园,还要穿越6座民房以及一些乡村集体的建筑。牵涉到大量的青苗和财产补偿的工作,众所周知这项工作政策性强利益冲突多,处理不好不仅影响施工进度还会造成社会负面影响。为此从以下几方面处理青苗赔偿和财产补偿的工作:

确定补偿工作依靠当地政府的原则。在与农民交涉的政策上企业不如当地乡政府掌握透彻,办法上不如他们多,因此,企业与当地乡政府签订了青苗和财产补偿工作的协议,补偿的标准由乡政府按国家规定制定,数量的勘查由双方共同进行,钱款的发放由乡政府操办。在补偿工作进行过程中有些村民提出要与企业直接协商,多被婉言回绝了。这样在政府的大力支持下,青苗和财产补偿工作得以顺利完成,过程中没有发生一件违反政策的事件,没有同村民发生一起纠纷。

枝节问题灵活处理。在青苗和财产补偿工作中也有部分村民不满意补偿结果而阻挠施工进行,为此企业对出现的问题进行了分析,了解到果木树搬迁之后确实要影响之后3年的生长,有些影响更大。企业对不同的情况进行了灵活处理,首先补偿的标准不能破,但在标准的范围内尽可能按高一档次计算,有的在数量上给予适当增补,尽管在费用上增加不大,但取得了村民的谅解和支持,使得工程得以顺利进行。

(作者单位:中海工业(上海长兴)有限公司)