下面是小编为大家整理的2023年最新电缆沟施工方案【完整版】,供大家参考。
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法允许偏差mm检查方法轴线位置钢尺检查底模上表面标高水准仪或拉线钢尺检查截面内部尺寸基础10钢尺检查钢尺检查层高垂直度不大于5m经纬仪或吊线钢尺检查大于5m经纬仪或吊线钢尺检查相邻两板表面高低差钢尺检查表面平整度2m靠尺和塞尺检查薄腹梁桁架10板墙板05钢尺量一端及中部取其中较大值桁架柱223钢尺量一端及中部取其中较大值桁架柱25侧向弯曲l1000且15拉线钢尺量取大弯曲处墙板薄腹梁桁架00且152模板拆除模板拆除主控项目???????????????????????最新资料推荐???????????????????16底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求
电缆沟施工方案
------------------------------------------作者 xxxx ------------------------------------------日期 xxxx
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
五、施工方案和施工方法 (一)、施工方案
根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工 段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河—港务西 路段,全长 2127 米。第二施工段:港务西路—港务大道段,全长 2320 米.第三施工段:港务大道—纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先 进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆 井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平 行作业,工序之间采用流水作业。
(二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法
1、开挖基础
开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,
保证基底 10—20 厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要
求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求.
2、C15 混凝土垫层
待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打 C15 混凝土垫层振
捣密实,表面应抹平压光。
浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基
础面低,但不应大于 10mm。ﻫ
采用商品混凝土,严格控制混
凝土坍落度,不合格的混凝土不准使用。ﻫ
混凝土用平板振捣器
2 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平 坦,泛浆。
3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作 (1)、钢筋进场检验:
每批钢筋进场必须具有原材质量证明书,其质量必须符合 GB/T 99 及JGJ95-95 等有关标准的规定。原材复试符合有关规范要求,且 见证取样数必须≥总实验数的30%,钢筋进场应按批检查和验收。进 场热轧光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热轧圆盘条》(GB701)和 《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定;进场热轧带肋钢 筋必须符合《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)的规定。热轧 钢筋进场时每批由同炉号、同牌号、同规格、同交货状态、同冶炼方 法的钢筋≤60T可作为一批;但每批应≤6 个炉号、每炉号含碳量之差 应≤0.02%、含锰量之差≤0。15%。原材料实验报告单下部栏内必须 填上“根据 HRB335标准",该组钢筋力学性能符合HRB335 技术条件: 屈强比大于 1。25,屈标比小于 1。3.
外观检验:进场钢筋表面必须清洁无损伤,不得带有颗粒状或片状 铁锈、裂纹、结疤、折叠、油渍和漆污等。直筋每1m 弯曲度≤4mm(用 凹形尺测量)
力学性能:从每批钢筋中任选两根钢筋,每根取两个试样分别进 行拉伸试验(包括屈服点、抗拉强度和伸长率)和冷弯试验。
(2)、钢筋放样: 根据施工图纸设计要求及 03G101、GB50204—2002 规定执行,
3 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
料单经审核无误后方可下料,施工过程中随时注意设计变更洽商,掌握 施工中结构变化情况。
(3)、钢筋加工 配料时在满足设计及相关规范的前提下,有利于保证 加工安装质量,要考虑附加筋.成型钢筋形状、尺寸准确,平面上 没有翘曲不平,弯曲点处不得裂纹和回弯现象. 钢筋加工质量要求 钢筋加工的允许偏差
项目 受力钢筋顺长度方向的净尺寸 弯曲钢筋的弯折位置 弯曲点高度 箍筋内侧尺寸
允许偏差 ±10mm ±20mm ±5mm ±5mm
4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎
(1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分
布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连
接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚 30㎜。
(2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,
长向钢筋接头相互错开。
(3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉
筋@400mm。
(4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,
4 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上
马凳再绑上层钢筋.
(5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距
600mm。厚度以设计要求为准。
(6)、钢筋工程质量控制措施:
钢筋由钢筋专业技术人员翻样,按规格、品种、型号及尺寸、搭接
长度、锚固长度、街头类型、绑扎及预留洞口等处理必须符合设计施
工施工验收规范标准和要求.钢筋保护层支撑梯子钢筋制作:根据各部
位不同尺寸要求,统一用无齿锯下料,定距支撑筋断面涂刷防锈漆后
支模板.
钢筋绑扎允许偏差
项次 1 2
项目
绑扎骨架 受力主筋
宽、高 长 间距
排距
允许偏差 (mm) ±5mm ±10mm ±10mm
±5mm
检验方法 尺量 尺量
3
箍筋
间距
±10mm 尺量连续 5 个间距
隧 道 底 板 、 ±3mm
4 保护层厚度 墙 顶板
±3mm
尺量
5 受力钢筋搭 接锚固长度
搭接 锚固
+10、5 ±5mm
尺量
5、模板工程
(1)、模板安装
5 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间 距不大于800mm 加固.
基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严 密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方 及钢管结合用∮12 止水螺栓加固。
模板安装时,轻起轻放,不准碰撞,防止变形。浇筑砼时,要有专 人看模,发现位移、鼓胀、下沉、漏浆等现象,及时采取有效措施予以 纠正处理。
侧模应在砼强度能保证其表面棱角不因拆模而受损坏后,方可拆 除。承重模板应在砼达到设计强度70%后方可拆除,并保留部分立 杆,直至满足设计强度 100%时方可拆除。
所有模板均采用木模板,墙模板加固采用ф12 穿墙止水螺栓,间 距 500mm,水平方向加 50* 100木方加固。每根螺栓处加两根立杆, 用ф48 mm 脚手架管,用 3 型扣件用螺丝上紧,然后加斜撑,支顶牢固。
模板支好后经挂线校正直,用线锥校正位置及垂直度,保证截面尺寸.
电缆隧道顶板模板采用木模,立柱采用碗扣架搭设成满堂红架子, 在碗扣架立杆上用顶丝调整木方横向骨架并用钉子及铁丝固定牢固,纵 向骨架放在横向骨架上用小钉钉住,拉线调平后铺设多层板用小钉钉住, 板缝加密封条粘塑料胶带。最后检查调整平整度不大于 2mm。
预埋件安装,预埋件在合模前必须安装准确、加固牢固;橡胶止 水带必须加固牢固、垂直、平整,预留洞留设位置正确,无遗漏现象, 才可以合模,在合模过程中要注意成品保护,并派人专门检查预埋件、
6 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
橡胶止水带、预留洞有无被移动、错位或松动不牢固等现象,发现问 题及时加固纠正.
现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法
项
目
轴线位置
允许偏差
(mm) 5
检查方法 钢尺检查
底模上表面标高
±5
水准仪或拉线、钢尺检查
截面内部尺寸 层高垂直度
基础 柱、墙、梁 不大于 5m
大于 5m
±10
钢尺检查
+ 4 ,-
钢尺检查
56
经纬仪或吊线、钢尺检查
经纬仪或吊线、钢尺检查
相邻两板表面高低差
钢尺检查
表面平整度
2m 靠尺和塞尺检查
板、梁
±5
长度 宽度
薄腹梁、桁架
±10 钢尺量两角边,取其中较
柱
0 , — 大值
墙 板 10 0 , -
板、墙板 5 0,-5 钢尺量一端及中部,取其
梁、薄腹梁、
+2 , — 中较大值
桁架、柱
5
板
+2,—3
高(厚)度 侧向弯曲
墙板
0,-5 钢尺量一端及中部,取其
梁、薄腹梁、 桁架、柱
中较大值 +2,-5
梁、板、柱 l / 1 0 0 0
且≤15 墙 板 、 薄 腹 l/1
5 拉线、钢尺量取大弯曲处
梁、桁架
00 且≤15
(2)、模板拆除
7 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
模板拆除主控项目
底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具
体要求时,混凝土强度应符合表“底模拆除时的混凝土强度要求”的规
定.
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告.
底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型
构件跨度(m)
板
梁、拱、壳 悬臂构件
≤2 >2,≤8 >8 ≤8 >8 —
模板拆除一般项目
达到设计的混凝土立方体抗压强度标 准值的百分率(%)
≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100
1)侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
2)模板拆除时,不应对新建实体形成冲击荷载。拆除的模板和
支架宜分散堆放并及时清运。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
6、混凝土工程
8 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
混凝土采用商品砼.使用插入式振捣器,快插慢拔,逐点移动、均 匀振捣。移动间距不大于振捣作用半径的 1。5倍,上下层相接,插入 下层 5 ㎝。
混凝土浇筑时宜连续进行,施工缝应按设计要求留,严格按规范 要求操作.顶板上须有马道,供操作工人走动,严禁踩踏钢筋,并设专 人看护钢筋,随时调整,并保证保护层厚度。浇筑、振捣完毕后完毕 12h 内派专人养护,以保证混凝土强度。
(1)、作业条件 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模 板的铁丝、螺栓是否穿过混凝土墙,如必须穿过时,应采取止水措施。
特别是管道或预埋件穿过处是否已做好防水处理.木模板提前浇水湿润, 并将落在模板内的杂物清理干净。
(2)、混凝土浇筑 应用机械振捣,以保证混凝土密实,不应漏振或过振,振捣延续时 间应使混凝土表面浮浆,无气泡,不下沉为止.铺灰和振捣应选择对称位 置开始,防止模板走动,结构断面较小,钢筋密集的部位严格按分层浇 筑、分乘振捣的要求操作,浇筑到最上层表面,必须用木抹找平,使表 面密实平整.养护:常温(20~25℃)浇筑后 6~10 小时苫盖浇水养护,要 保持混凝土表面湿润,养护不少于 14d.详见混凝土施工方案。
(3)、质量标准 保证项目: 混凝土的原材料、外加剂及预埋件必须 符合设计要求和施工规范
9 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
有关标准的规定,检查出厂合格证、试验报告。
混凝土的抗渗等级和强度必须符合设计要求,检查配合比及试验
报告。止水带、穿墙管、支模铁件设置与构造须符合设计要求和施工 规范的规定,严禁有渗漏.
基本项目
项次 1 2 3
项目 轴线位移 楼层标高 截面尺寸
7、防水工程
允许偏差(mm)
检查方法
5
尺量检查
±5
用水准仪或尺量检查
+5 ; -2
尺量检查
本工程外防水采用聚氨酯防水涂料,详见施工图集 02J331—85/
42 节点。
8、回填土
基础分部工程完成后,经建设、监理、设计、质检等部门验收合格
后,可进行回填、夯实,取样员要分层进行监理见证取样,送试验室检
测,要求回填材料、夯实系数及干容度符合图纸及规范要求。
9、电缆支架制作、安装
本工程电缆支架设计材料 SMA复合材料玻璃钢电缆支架,电缆支
架在沟内双侧交错布置,间距1。0m,管沟及检查井内均采用玻璃钢电
缆支架,电缆沟内每隔10 米设置热镀锌角钢支架一组,电缆支架的制
作严格按照设计要求尺寸制作,并选择合格厂家供应的材料。
10 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
(三)、电力顶管施工方法
电缆穿过垂直于主沟道的主干道时,采用顶进φ166和φ225MPP 管 顶管法施工,定向钻进行顶进,采用定向钻施工工艺流程如下:
1、测量定位:严格按施工图纸位置测量定位,以确定挖入土坑和 出土坑的位置.
2、在入土点位置设开挖工作坑,其尺寸应符合需要顶管数量的要 求。
3、钻机就位:钻机定位应准确、水平、稳固。
4、泥浆配备:
定向钻穿越泥浆使用符合要求的泥浆。为保证 泥浆具有良好的流变性、高携砂性、固壁和润滑性能,在配出基浆的基 础上,再按基浆重量的2—4‰比例加入的各种泥浆添加剂,使用的泥浆 添加剂有:增粘剂、固壁剂和润滑剂等. 泥浆粘度控制:根据穿越段地层情况,在钻导向孔阶段,泥浆粘度 控制在 60~65S;在预扩孔和回拖阶段泥浆粘度提高 5~10S,即达到6 5~70S;实际使用过程中,泥浆的粘度随地层不同而随之调整。
因定向钻穿越泥浆回流较少,故在定向钻机边上放置一专用泥浆 桶,并随时用汽车将泥浆运至指定的排放场地排放。
5、试钻 启动钻机,钻入 1-2 根钻杆,检查设备仪器是否运转良好,发现问 题及时处理。试钻时还应检查泥浆系统是否渗漏。
11 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
电力顶管施工工艺流程图
测量放线 修筑便道、清理场地
设备进场
管线熔接 试压 清管
管线下沟
钻机安装就位 导向孔 扩孔
清孔
管线回拖 返平段施工 机械退场
6、导向轨迹设计、钻导向孔: 根据测量的位置,按导向设计轨迹操作定向钻机,水平钻进,采用 导航设备控制钻头的方向,严格按设计要求形成导向孔.开钻时采用轻 压慢转进入地下后水平段采用轻压快转以保持钻具的导向性和稳定 性,进尺后根据地层变化和钻时深度,适时调整钻进参数。在发射坑内
12 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
水平段可用垫撑,以减小钻杆自重影响水平段水平度。导向孔完成后, 对入、出土口标高和方位进行复核,确保按设计曲线成孔。如位置偏 差大于 50CM,则抽回钻杆重新施工。施工过程中,密切注意钻进过程中 有无扭距、钻压突变、泥浆漏失等情况,发现问题立即停止施工,待查 明原因后采取相应措施后施工.
7、分级扩孔 导向孔完成后,卸下起始杆和导向钻头,换回扩钻头进行逐级扩 孔。扩孔后,用挤扩器挤扩两遍.扩孔结束后,用清孔器两次清孔。
清孔时注意泥浆比重,保证泥浆质量.机械操作人员应注意仪表的变化, 以此判断孔内情况。
8、回拖管材 严格按照管道熔接规程和施工要求施焊,熔接完成后经预试验检查 合格后方能拖入孔内。在出土位置工作坑内,将管道沿坡道安装好,依 次连接回扩头、分动器、接头、管线,一次性回拖管道。隐蔽工程或所 有工序经三检后,由甲方驻地代表式监理工程师验收后方可进行隐蔽或 下道工序的施工.在回拖管道过程中,密切注意孔内情况、钻机操作 人员应密切注意钻机回拖力、扭距的变化,及时观察孔内返浆情况,并 根据孔内返浆情况及时调整泥浆配合比.回拖应平稳、顺利、严禁蛮 拖。
9、回拖过程中特殊情况处理 回拖过程中,如有无扭距、钻压突变、泥浆漏失、回拖力量力变 大时,要立即停止进行检查分析。先查看定向钻机油压系统是否正常,
13 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
对无扭距、钻压突变情况,应立即进行调整速率;对泥浆流失情况,应及 时补充泥浆,适时回拖管线,如泥浆流失严重,回拖力变大,应立即停止 施工,如无法控制泥浆流失,则立即将管线从尾部拉出导向孔,再重新导 向进行回拖。
(四)、电缆过街管施工方法
1、 施工测量放样 施工前的准备工作阶段,即组织技术人员对甲方交付的控制点和 水准点进行复测,按 100 米左右的间距设置临时水准点,并与高程基准 点进行闭合,闭合差符合规范要求。施工控制网及施工水准起算点均应 设置在不受干扰,牢固可靠,通视条件良好,便于控制的地方。
在按图控制坐标和高程的前提下,还要重点考虑本工程与主体道路 和人行道的高程吻合。以局部服从整体,为整体美观创造条件. 2、电力排管施工 电缆排管施工工序:
施工放线
基槽开挖
3:7 灰土
混凝土垫层
模板拆除
电缆排管铺设
电缆排管包封
电缆排管模板
电缆排管土方回填
2-1、沟槽土方开挖
验收
电缆排管及接地敷 设
14 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
首先根据图纸准确定出电缆过街的位置,根据预埋管多少定出开挖 边线,按照开挖边线进行开挖,沟槽施工采用梯形断面开挖,以机械为 主,人工配合。在开挖时严格控制沟底设计标高,机械开挖应保留1 0cm 用人工清底,以免机械作业超挖扰动沟槽底原状土。如遇到不良土 壤,以书面形式报告业主和监理工程师,经同意后再作施工处理。
开挖时做好基坑排水工作,两侧对称挖排水沟的截面积 15cm×1 5cm为宜。如遇水位较高时四周采用挡板支模防止沟槽坍塌。施工前 和施工过程中考虑地表水的排除及基坑中积水的抽排,确保混凝土底板 在无水环境下施工.基坑开挖期间,基坑附近不堆放弃土和建筑材料, 做到文明施工。开挖基坑时,如遇到不良土壤应适当加大放坡,确保槽 底作业面。
2—2、沟槽混凝土底板施工 施工前,对沟槽底板进行整平,放出沟槽中心线,按设计的高度 和宽度利用沟槽土模浇筑混凝土底板.混凝土标号为 C15,采用商品 混凝土,厚度 10cm。浇筑时严格按要求振捣,直到完全密实为止.浇 筑后进行收光并做到及时养护,确保混凝土的强度。沟槽底板应 3‰朝 检查井方向放坡,以便电缆排管的排水。并根据排管宽度,按间距 1。5 米在排管两侧预留φ12 L=800mm 的钢筋预埋件,用于加固排管防止混 凝土包封时排管上浮。
2-3、电缆排管的铺设 在混凝土底板上铺设电缆排管,先将电缆排管 MPP管用专业焊接机 将排管焊接到设计尺寸用配套电缆管卡按技术要求组合排列整齐,然
15 / 16
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………
后支模板利用浇注底板混凝土时预留的钢筋埋件加固排管,敷设接地扁 钢后进行浇注混凝土包封 。
2-4、土方回填电缆排管铺设完工后,进行土方回填,以机械为主, 人工配合。分层回填,每层厚度为 30cm,并进行夯实。回填到距离地面 0。5米时,采用 3:7 灰土回填,回填的高度与主体道路路面高程吻 合.余土用自卸汽车运至余土弃置场。
16 / 16
推荐访问:1???????êμê?????êé 电缆沟 施工方案 最新
版权所有:汇朗范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[汇朗范文网]所有资源完全免费共享
Powered by 汇朗范文网 © All Rights Reserved.。鲁ICP备12023014号