浅谈如何提升电能表校验率

时间:2022-07-09 19:00:03  阅读:

【摘要】电能表是重要的电路配件,也是国家监管的重要计量仪器,因此电能表的准确是其最核心的要求。现场对电能表进行校验,是低成本检查问题和调整校对电能表的重要手法。本文分析现场校验电能表的条件、技术,提高效率的注意事项等,希望有助于同行业提高电能表校验效率。

【关键词】电能表;现场;校验

电能是当今社会最重要的二次能源,既关系到人民的日常生产生活,同时也是用电用户与电厂之间买卖的商品。那么电能表就是度量这个商品的唯一工具。也因此,电能表是我国计量和标准化体系中,重点监管的测量仪器。电能表的准确,是市场贸易公平开展的基础,也是电力系统电力输送的依据,是整个电网系统中的核心配件。电能表的校验,就是非常重要的工作。通常有出厂检验,安装检验,故障检验和现场校验几种方式,来排查电能表的故障并确保其准确性。本文重点分析现场校验电能表的条件、技术,提高校验效率的和准确率的注意事项。希望本文有助于同行业参考交流,提高电能表现场校验率。

1、电能表现场校验的检验内容

电能表的现场检验,不仅可以检查出电能表的误差问题,还能够现场检查用户电路和相关计量装置是否安装和合理使用。在实验室和出厂检验中,确定合格的电能表,在用户安装使用一段时间后,仍然可能出现误差,最常见的就是用户反映的“跑得快”问题。这个时候就需要现场校验。电能表的现场校验,必须严格遵守《计量装置技术管理规程》的相关要求。对于Ⅰ类用电用户每季度校验一次,对Ⅱ类用点用户每半年校验一次,对Ⅲ类用点用户每年校验一次。

该规程,关于现场电能表校验的工作顺序和检查内容,也做了相应的明确规定。现场校验中,必须检查的问题包括:在实际电力运行中检测电能表是否存在记录误差;检查二次回路中的设备,例如感应器的接线是否正确。以上检查应该在电能表的接线端完成,使用相位仪器作出六角向量图,根据改图和实际功率因数比较,分析电能表是否接线正确。最后,检查人员需要根据以往的缴费和记录,检查该电能表是否存在计量差错。

2、电能表现场校验的检验要求

最开始,工作人员到达现场后,应该首先对电能表的计量柜进行验电,并通过经验检查,电能表的各项显示数值是否正常,电能表和計量柜是否存在明显的损坏。然后就开始进行现场校验,推荐使用标准电能表发进行校验。

标准电能表法,比较适用于工作人员在现场运行条件中,测定电能表是否存在误差,也就是用标准的电能表,接通用户进行测量,对比观察用户使用的电能表是否准确。在操作中,药注意:首先标准电能表按照固定相序进行接通,标准电能表上有明显的相别标注不能接反;然后要先进行通电预热再将标准电能表接入电路中;最后在使用标准电能表是,必须确保它与被测验的电能表接入的是同一个电压和电流,这样才能发现用户使用的电能表是否存在误差。需要特别注意的是,电流线应该并入电流回路,电压线应该并入电压回路。

3、提高现场电能表校验率的方法

3.1 保护并正确使用现场校验仪器

现场校验电能表虽然节省时间,而且能够检查出运行中出现的问题,但是需要携带应对不同情况的校验仪器前往。在远离实验室,而且情况复杂多变的用户端,这些校验仪器是能否顺利校验的关键所在。所以,工作人员在出发前,应该对现场校验仪器和各种操作设备,进行全面的检查。首先是外观检查检查标准电能表、电压测试线、误差测试线和电源线等是否有外观上的损坏,例如绝缘层损害,金属导线暴露问题。同时,对校验仪器的外观检查,还包括检查钳口是否腐蚀生锈。在外观检查的基础上,也要进行试验检查。可以用电流电压测试万用表、笔式电表的灵敏度,以及标准电能表的准确程度等电流电压测试线,脉冲测试线的通断性,传导性等。这些在出发前做好,技能保护工作过程中的人员安全,不会发现突然接地,跑电漏电问题,同时也能够确保现场进行校验的准确性。

现场操作,要按照标准的程序,在顺序上不能有差错。现场运行中的接线,要先加电压端,在用钳形表取进线电流,也可以接入标准电能表对比检查是否有问题。校验完毕的拆除工作,同样需要遵守流程。首先拆除的是弱点测试线路,然后是电压测试线路。拆除过程要防止碰触和短路。如果是都高压设备进行电能表测试校验,在结束后,要对被测电电能表进行充分的放电,再对电压测试线进行拆除。

3.2 熟记常用错误代码

如前文所说,电表输入国家严格管理监督的重要计量器材,同时为了融入国际市场,各个国家必须统一电能计量,因此电表的计量和维护也被纳入国家统一的标准。为了帮助工作人员快速的进行问题判断,国家队不同的故障给予固定的编码。操作人员应该熟记这些编码,当发现错误提示时,能够快速的判断问题所在,才能实现进一步的有效处理。

为了便于操作人员进行记录和简便的处理,最常用的三大类代码,工作人员应该熟悉记录。这最长用的三大错误代码分别是电表类、事件类和IC卡类。然后电能表发生故障的最常见代码有Err-04,表示电表内部的电池电压过低。这个故障是说,电能表内,有个以防停电时进行电表读数、充电用的电池。如果电表从生产厂家生产后,长期不用,那么在安装后出现这个错误提示,就可以调换给原创家进行电池充电或更换。而如果出现Err-54,就是表示运行中的实际数值,超过了电表设定的参数,这个时候就要查看用户整个用点系统是否正常,是否出现线损。

3.3 对误差进行及时和分级别处理

每一块电能表都不能与标准电能表完全一致,国家在此也设定了可接受的误差范围。而当现场校验发现,被检测电表的失误超出能接受的误差范围,那么就应该为用户更换新的电表。然后,工作人员需要意识到,现场校验与实验室校验毕竟条件不一,现场条件简陋情况复杂。因此,对于误差严重的电能表,可以带回实验室进行进一步校验,再下判断。

总之,电表校验是一项定期核实电能表准确,确保供电系统公平运行的重要工作。而现场进行电能表校验,特别是在运行之中进行校验,是比较容易发现问题和节省成本的做法。进行现场电能表校验,要注意提前检查现场需要用到的仪器是否合适,更要按照国家有关规定,确保流程和操作手法的正确性。

参考文献:

[1]陈航天. 电能表检定装置及技术的发展[J]. 广东输电与变电技术. 2008(01)

[2]赵清松. 电能表校验及误差调整模式的研究[D]. 哈尔滨理工大学 2009

[3]龚炳林,刘银河,黄龙林.电能表计量装置综合误差分析及对策[J].技术应用,2010,10:27-28

推荐访问:校验 浅谈 提升 电能表

版权所有:汇朗范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[汇朗范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 汇朗范文网 © All Rights Reserved.。鲁ICP备12023014号