信号设备故障处理程序的初步见解

时间:2022-05-07 09:50:02  阅读:

(神华准能大准铁路公司 信号段,内蒙古 薛家湾 010300)
摘 要:文章分析了信号设备故障处理的条件,阐述了对 6502电气集中电路安全防护性的认识,并对信号设备故障的应急处理进行了阐述。
关键词:信号;设备故障;6502电器集中;应急处理;电路安全防护
中图分类号:U284  文献标识码:A  文章编号:1007—6921(2009)16—0086—02
1 现场信号工在处理信号设备故障时应具备的条件

信号工工作质量的好坏,直接关系到铁路运输的畅通无阻;直接关系到铁路运输安全生产;直接关系到现场信号设备质量的好坏,信号设备一旦出现故障 ,带来的负面影响是可想而知的,所以首先要处理好信号设备故障,必须具备高度的事业心 和强烈的责任感,当信号设备发生故障时,能具备应急处理能力,较快地判断出故障的大致 范围,查找方法正确,处理方法得当,做到机智、沉着、果断、迅速、准确。如果要达到上 述所说的要求,必须刻苦钻研信号业务技术,熟悉信号设备的性能、位置、熟悉电路,熟悉 处理方法;要不断地总结成功和失败的经验,找出信号设备的故障规律,防止信号设备惯性 故障的重复发生,并在故障发生时,能迅速、准确地处理,最大限度地减少对铁路运输的干 扰,使信号设备在铁路运输中发挥其应有的作用,从而提高信号设备的可靠性,满足铁路运 输系统高效、重载、快速发展的需要。另外还要有正确、齐全、图实相符的图纸资料,这是 准确、迅速判断信号故障的有力保证。
2 对6502电气集中电路安全防护性的认识

6502电气集中电路本身就是故障——安全电路。它能随时监督和检查诸多不利因素对铁路行 车所造成的危险,并将这种危险自动倒向安全。它能对各种可以预测到的危险分别建立了极 其严密的防护体系,来保证行车安全。所以掌握对6502电气集中电路安全防护性的认识,有 助于引导我们现场信号维修人员处理故障的思路,在分析、判断、查找、处理故障时,不局 限于电路本身,可以多方面考虑。尤其是信号系统瞬态故障。一般情况下,危及行车安全的 不利因素主要表现在4个方面:人为操作失误;设备自然损坏;列车动态不良和环境因素。 
2.1 对人为操作失误的防护
2.1.1 采用双按钮防护。一些基本的办理方式采用双按钮制,避免了单按钮操作因误碰 、误办造成危险的可能性。如:正常排列进路,取消、解锁进路、单操道岔等均需按压2个 按钮才能实现。
2.1.2 双人防护。一些特殊的办理方式,如事故解锁,道岔局部控制等都必须2人以上 才能办理。
2.1.3 铅封计数器防护。一些特殊使用的按钮,如人工解锁按钮,事故按钮,引导按钮
等装有铅封或计数器,办理时必须先破封或登记才能使用。通过增加操作过程的复杂性以提 醒使用人员注意。
2.1.4 单进路防护。如每一咽喉同时只能办理一条进路或人工解锁一条进路。防止因误 办排出不该排的进路或解锁不该解锁的进路。 
2.1.5 网络结构性防护。6502电气集中电路是站场型网络结构电路,一旦办理了一条进 路,与之部分重叠的进路将不能建立,以防止人为错误办理建立敌对进路。
2.1.6 声光报警防护。当列车接近、设备故障,电源自动倒换时,控制台会发出声光报 警,以提醒使用人员注意。
2.1.7 延时防护。办理人工解锁进路时,进路要持续一段时间才能解锁,防止列车冒进 信号驶入解锁区段。使事故升级。
2.2 设备自然损坏的防护
2.2.1 双重系统防护。对关键设备、远距离设备和容易损坏的设备设置了双重系统。如 :电源屏双机自动倒换并报警;信号机灯泡双丝自动倒换并报警等。
2.2.2 余量防护。对设备的技术要求赋予了一定的余量,确保设备使用可靠。如:
信号机灯端电压、轨道电路继电器端电压等降额使用。
2.2.3 使用周期防护。任何设备都规定了一定的使用周期。超周期的设备要进行更换, 减少了设备老化、磨耗造成故障的可能。
2.2.4 断线防护。6502电气集中电采用了安全重力型继电器。用其落下位置规定
为安全侧。一旦断线,继电器落下,使故障倒向安全。对于电源径路采取双环的方式,确保 电源可靠供电。另为轨道电路采取的双连接线、双接续线均是断线防护的一种措施。
2.2.5 混线防护。为防止设备误动,电路上采用了位置法、双断法、电源隔离法和电源极性保护法进行防护。 如:道岔控制电路中,整流二极管设在室外,运用的位置法,防止电缆混线后沟通道岔假表 示;启动电路采用了两条控制线同时接通同时断开的双断法,防止某一极电源混线造成设备 误动;表示继电器采用偏极继电器,运用的是电源极性保护法,只有电源的极性与继电器需 要的电流极性相符时,继电器方能吸起;道岔表示电源采用隔离变压器是电源隔离法,防止 其他电源混入进而沟通电路造成假表示。
2.3 环境因素的防护

设备的集中装设是对环境防护的一种有效措施,消除了外界干扰、高温等给信号设 备造成的影响。另外针对雷击建立了严密的防雷系统,减轻了雷击的故障概率。
2.4 监督列车动态
2.4.1 室内控制台根据站场的实际形状,用光带表示灯拼成站场模型随时监督列车动态 。
2.4.2 发生挤岔时,道岔的挤岔装置断开表示,同时发出声光报警。
2.4.3 在解锁电路里实现“三点检查”,当车轮与钢轨接触不良时,得到检查。
3 处理信号设备故障的一般步骤及应急处理工作
3.1 了解情况及应急处理
3.1.1 了解情况,接到故障通知后,首先了解故障概况及列车运行情况,是否已经构成 事故。
3.1.2 应急处理:如信号故障尚未构成事故,经判明故障容易处理,且根据列车运行情 况有时间进行处理,不会影响列车运行,应立即抢修。如故障不能得到较快处理或列车运行 不允许进行处理则应立即采取应急措施,如有变通进路的改为变通进路,没有变通进路的改 成引导进站接车,或者改成别的股道接车,路票或绿色许可证发车,尽量使列车不停车。处 理和修复故障无把握时,应果断登记停用。不论是否已经构成事故,均应迅速携带工具、仪 表、图纸赶赴现场处理。应急工作做完后,应及时向电务段调度汇报设备故障的发生情况, 便于电务段掌握故障情况。
3.1.3 应急处理的原则:要采取一切有效的措施,把损失和对运输的干扰影响减少到最 低限度。如列车有可能颠覆或相撞,要想尽一切办法避免列车的颠覆或相撞;如尚未构成事 故,要在规章制度允许的范围内,采取措施,争取不构成事故。但必须特别注意:决不能因 小失大,使故障升级,为了避免发生一般事故,而违章作业,以致于造成重大事故。
3.2 登记

到达行车室内,在《行车设备检查登记簿》内填上到达时间、写上姓名。信号故障处理,按 《信号维护规则 业务管理》第101条规定办理登记或停用手续。如果当时人在室外,接到故 障通知,对室内外有联系的电路,也可以与电务值班人员联系,共同进行处理,由电务值班 员办理登记手续。
3.3 询问

向有关人员详细了解故障发生时的设备 状态,控制台表示及其
他现象,包括尽量排列和开通状况、调车作业情况、列车运行时分、设备技术状态等,这对 性质严重、情况复杂、自动恢复的信号故障尤为重要。采用的方法是口问、耳听、眼看,但 是不能动手。要针对关键问题提出询问,将第一手资料了解清楚。

一旦发生与信号有关的重大事故时,切记决不要擅自启门、开箱、动设备,同时要派人监视 并保护事故现场,迅速报告电务调度和电务段长,如何处理,则按事故调查委员会的指示执 行。
3.4 试验

根据已经掌握的资料,在车站值班人员的同意和监督下,要亲自动手试验。试验时要观察控 制台上有关的电流表、表示灯、故障报警及其他相关设备的变化情况,核对故障现象与车站 值班员反映的情况是否吻合,是否有新的情况。如果故障仍然存在,通过试验力求缩小故障 范围,便于准确判断故障部位,尽快处理。如果故障已经不存在,不是故障已经自动恢复, 便是车站办理上存在问题。不论是那一种情况,都要将试验结果记入《行车设备检查登记簿 》内,经电务、车站双方签认,然后继续观察和检查信号设备。对于时好时坏的或一时不能 修复的信号故障,应立即办理停用登记手续,并向上级报告。
3.5 分析、判断
对了解、询问、试验所获得的第一手资料,进行综合分析,对故障原因和范围做出符合客观 实际的大致判断。

是电气的还是机械的,是断线还是混线,故障在室内还是在室外,这一步是处理故障的关键 。分析、判断故障正确与否,对排除故障的快慢影响极大,因此必须力求准确。在对故障尚 未进行了解、询问、试验、分析、判断以前,决不可盲目东奔西跑,乱动设备。
3.6 查找

根据判断出的大致范围,运用不同的处理方法,迅速查找出故障的真正原因。要求做到:①动作迅速、准确,尽量不使故障自动恢复。②区别故障是在室内还是室外,必须十分慎重 。因为室内外相距较远,如果判断失误,徒劳往返,不但劳而无功,主要的是延误了处理故 障的时机,致使故障处理延时甚至影响行车。③查找方法要正确,对于复杂的故障可用多种 方法进行查找处理,找出故障的真正原因。④对原因不明自动恢复的故障,要将故障发生的 可能性进行彻底检查,不但要检查故障设备静态时的性能,还要检查故障设备动态时的性能 。说话要有根据,不要轻易下结论。经检查信号设备确无毛病,则要考虑外单位、外界影响 。有些故障可能是2个因素同时产生造成的。在未查出原因以前,信号故障处理人员不要擅 自离开现场。⑤再提醒一点:当接到故障通知时,信号人员在室外工作而室内无人时,并非 一定要先赶往室内。例如涉及道岔设备、轨道电路、信号机等室内外有联系电路的故障时, 人在哪儿就在哪儿找,以便抓紧时间,迅速找出故障点。但动设备有可能影响行车时必须办 理登记要点或停用手续。

3.7 处理

处理方法得当,严禁采用非法手 段办理闭塞、转换道岔、开发信号,严禁代替行车人员办理闭塞、转换道岔、开放信号,决 不能因小失大,为避免发生一般行车事故而违章作业造成人为大事故。

对涉及外单位影响的故障,找到原因也不要自行处理;谁影响向谁联系,要通知有关单位联 合检查确认后共同处理。为了减少对行车的影响,急于修复时,可在有关单位的委托下,会 同车站值班员或有关人员一起处理,并在《行车设备检查登记簿》内登记,电务和车站双方 共同签认。

处理时要保存好故障实物,如熔断器、灯泡、线头、线圈、引接线、电阻、电容和故障器材 等不能丢失,并保持故障实物原状,以便于分析故障。
3.8 复查试验

故障排除后,使设备恢复正常状态,对涉及故障有关的设备,经复查并会同车站值班人员试 验确认良好后,才能交付使用,决不能未经试验盲目同意车站使用。
3.9 销记、汇报

取消登记时要填写故障修复时间和故障原因,由电务和车站双方共同签认,要及时将故障发 生情况和处理结果如实上报,并立即写出故障设备的安全分析报告。
3.10 根据“三不放过”的原则及时进行分析吸取经验教训:分析故 障处理方法得当不得当;分析以后在现场维修中应注意那些问题,并制定防范措施。

推荐访问:见解 信号 故障处理 程序 设备

版权所有:汇朗范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[汇朗范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 汇朗范文网 © All Rights Reserved.。鲁ICP备12023014号