10kV线路生产技术管理及运行管理

时间:2022-07-20 18:05:02  阅读:

摘要:文章对10kV配电网工程设计进行了分析,介绍了10kV线路设计的原则和原理,并就10kV运行中高频率出现的故障进行了分析,针对运行中的频发故障提出了具体的应对措施,对10kV线路在实践中的规划设计与有效运行做了探讨。

关键词:10kV配网;配电网路径;配电网工程勘测定位;电网容量

中图分类号:TM726文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2011)36-0156-03

10kV线路在配电网系统中担当着分配和输送电力的重要任务,在配电网中运用十分普遍。尤其在线路走廊紧张、城乡用电量日渐增大的今天,对供电的可靠性、安全性和稳定性提出了新的挑战,加强10kV线路的设计研究,进一步提高10kV配网输送能力是一项摆在广大电力工作者面前的重大课题。但是,由于架空10kV线路分布广,长期处在露天环境下,容易遭受各种自然灾害和外力的破坏,在运行中频发故障和事故,影响居民正常供电,构成危害。因此,对10kV电网容易发生的故障进行分析,并有针对性地提出改进措施对减少、预防线路故障发生具有现实

意义。

一、10kV线路设计原则

10kV线路的施工常面临地质不良、交通不便、环境复杂、线路拥挤等困难,为了减少10kV线路针对上述问题出现的施工隐患及后期运行安全隐患,需要研究线路设计应该遵循的原则。

(一)实地勘察路况,避开不良地质

在施工之前务必进行实地勘察,详细了解情况,组织测量、地质、工程等专业人员对现场进行实地勘察、测量和资料原始收集。详细了解沿线可能出现的各种自然环境,例如:线路途径黄土地区时,应尽量避开冲沟,陷穴;线路途径山区应尽可能避开陡坡、毁损破、坍塌、泥石流易发地等不良地段;线路途径矿区时应避开火药爆炸可能波及的地方。

(二)因地制宜,精心设计方案

配电线路的设计是电力配送实施的前提条件,设计质量的好坏优劣直接关系到电力线路工程建设的存在的价值、生态环境效益和社会经济效益,因在充分了解施工概况及条件后,应精心设计方案。设计方案是根据勘察结果,分析施工概况与条件,充分考虑施工地方当前路况、自然环境以及可能的自然灾害等,因地制宜,尽可能设计多种方案,然后科学筛选,最后定出最佳方案。例如:当途经技术上难以解决的严重腐蚀地段、易受热带风暴袭击的沿海地区城市的重要供电区以及大城市高层建筑秘籍地区时就要考虑使用电缆线路,在电缆线路选择上考虑电缆的规格、额定温度等选择最佳电缆。

(三)科学施工,减少生态破坏

施工应遵循效率和效益双优先、社会经济效益和生态环境效益并重的原则,力求施工路径长度最短,转角最少,特殊跨最少,水文地质条件最好,做到材料节约、投资少,见效快。尽可能沿线交通便利,以利于施工后期的运行和维护以及巡查。

1.科学定位不良地质、地段,减少基础施工量。线路不宜选在易被洪水冲刷淹没的地方,应避开河岸、堤坝、悬崖、陡坡,尽量减轻工程难度系数。

2.明确施工责任,保证线路质量。线路质量是线路有效运行的保障,如果在前期质量上出现问题,良好的设计也是徒劳,为保证10kV配电网线路建设的质量,必须明确施工责任,加强质量控制,把工程关键部位或薄弱环节如原材料设备的检验、拉线安装、绝缘监测作为质量重点控制点。

3.树立环保意识,杜绝对环境的破坏。施工前,制定环保制度,加强施工人员上岗环保教育,提高环保意识,施工过程中,尽量减少对植被、耕地、水质的破坏,减少对当地居民的妨碍和干扰,保护农业设施;施工后做好植被的修复工作,处理好工程垃圾,做到工完料净场地清。

(四)吸取一、二期农网改造的经验教训

在一、二期农网改造中遇到了不少的问题,主要包括:设备技术含量低、设备材料选型运用不科学、改造技术原则执行不严、施工工艺质量较差等方面。因此在做好新一轮农网改造升级应注意到下面这些

问题:

1.做好“三个把握”。把握好“新建”与“改造”之间的关系;把握好设备材料的选型,做好新设备、新技术的应用;把握好技术细节。

2.注重改造升级规划“四个结合”。总体规划应和已编制完成的农网“十二五”规划相结合;总体规划和农网改造升级3年实施规划相结合;总体规划应和当地县城市政规划相结合;总体规划应和已批复的项目相结合。

二、10kV配电网设计与分析

(一)10kV配电网路径

路径最重要的是要正确选择接点、线路导线截面,消除、绕路、避免迂回供电、近电远送以及线路的重建,10kV配电网路径选择还应与城市建设规划一致。而且,高压线路需伸向负荷中心,力求路径最短,转角、跨越最少,方便施工和维修,最后综合考虑这些因素并科学配置。

(二)配电网工程勘测定位

新建、改造的线路可以直接用标杆“三点一线”目测定位,此种方法比较适用施工现场,测试措施

如下:

1.如线路为一条直线,在路径一端竖立醒目标志花杆,一端也竖立垂直标杆。测试者站立于标杆前面,使测试的眼睛、始端标杆和终端标杆成一直线。

2.利用皮尺或测绳,沿着直线,按规定档距数值测量,于参考地形竖立标杆。测试者运用“三点一线”原理,尽可能利用对讲机指挥,防止无效的语言沟通,使标杆前后左右移动最终位于这条直线上。

3.标杆位置即“杆位”,钉上标桩后倒换使用标杆,顺次测量剩余“杆位”。有转角时,先测定角度杆位置,然后按上述办法测定始端杆、转角杆和终端杆各直线段的杆位。用标杆测量简单但不能测出各杆位标高,不能准确测出各转角角度,所以适用于地势平坦距离较短的配电网。

4.如线路长且要求高,需借助经纬仪测量。测量定位时要确保导线对建筑物的安全距离,充分考虑定位误差、施工误差、加工误差和装配误差等,要保证需求的安全距离须留有余地。

(三)配变布置

生活照明的配电变压器需遵循“密布局、短平径、小容量”原则,配变要尽量安装在用电负荷中心,农村地区供电半径控制在500m范围内,城镇供电半径控制在150~200m范围内,或者采取多台配变照明时划块供电,避免线路交叉,防止同杆双电源,保证用电安全。

对于200kVA以下的配电变压器,单杆式的布置型式结构简单,占地少、节省材料以及安装方便,配电变压器的安装高度需在2.5~3m范围之内(通过车辆较多的繁华地段安装高度可适当提高),电杆和拉线处设置反光警示标志。

(四)导线截面的选择

为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,导线和电缆截面的选择必须满足以下条件:

1.发热条件。导线和电缆在通过计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。

2.电压损耗导线和电缆在通过计算电流时产生的电压损耗,不应超过正常运行时允许的电压损耗值。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。

3.经济电流密度高压线路及特大电流的低压线路,一般应按规定的经济电流密度选择导线和电缆的截面,以使线路的年运行费用(包括电能的损耗费)接近于最小,节约电能和有色金属。所选截面,称为“经济截面”。此种选择原则,称为“年费用支出最小”原则。

4.机械强度。导线的截面应不小于最小允许截面。由于电缆的机械强度很好,因此电缆不校验机械强度,但需要校验短路热稳定度。此外,对于绝缘导线和电缆,还需要满足工作电压的要求。

一般情况下,用户对低压照明线路电压质量要求高,相对线路长,一般按照允许电压损失条件选择导线截面,宜用以下公式:

其中,P为线路中输送的有功功率,L为线长度,为电压损失百分数的数值。

(五)容量选择

合理选择配电变压器容量,充分利用的原则上,负荷一般为配变容量的65%~80%,专用于照明的变压器,照明和动力合用的配变容量,按最大负荷选择。此外,配电变压器容量选择还应考虑到3~5年内负荷的增长及负荷性质的变化,因此其在计算理论容量的数值上要略有所放大。

三、配电网工程故障防范措施

(一)科学设计配电线路,改善配网结构和布置

变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案,严格遵照10kV及以下变电所设计规范等相关制度,变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。

(二)监理施工,确保施工质量

工程施工前,针对施工要求与施工队进行技术交流,提供给施工队材料设备要求、线路路径图、线路平断面图、线路杆塔明细等施工图纸和施工要求;工程竣工后,细致认真核对计划材料对照施工图纸与现场实际是否相符进行逐一核对,设计人员须配合局有关职能部门对安装质量、隐蔽工程、安装工艺等关键控制点进行逐项检验,发现问题须及时消除以确保线路质量。

(三)定期进行检修巡查,加强保护力度

一方面应定期进行检修巡查,尽可能缩短检修时间,才能及时发现线路问题,排查隐患,防患于未然;另一方面,通过推广断路器及封闭式电器,提高设备的运行的稳定性和可靠性,通过大力推广故障指示器,缩短故障寻找时间。

(四)加强宣传,减少外力破坏

电力运行管理单位可以通过醒目设施引起外界注意、加强宣传教育等方式改善配网运行环境,减少外力破坏。例如,在杆塔上涂上醒目的反光漆牌,以引起车辆驾驶者的注意,减少车辆盲目撞杆塔;通过安全警示牌、印发传单、在杆上粘贴标语等方式加强对居民的宣传教育,通过事故案例进行警示教育,防止攀登电杆塔、打破线路绝缘子或往导线上扔铁丝等异物。同时呼吁城市在建设时对电力设施进行统一规划,考虑充分电力设施的配套工程,防止设施建设杂乱无章。

(五)加强部门协调,对运行维护提供支持

近年在10kV配电线路走廊种树、建房现象严重,使线树(特别是速丰桉)、线房矛盾更为尖锐突出,给电网安全、稳定运行和人民生命财产带来严重威胁。要通过加强与政府及相关部门协调沟通,使政府对电网建设和运行维护提供强有力支持。

四、结语

10kV配网线路的设计与施工必须遵循科学设计、科学施工原则,否则不仅对居民生活和生产带来不便,还会埋下安全隐患,造成经济损失。工程施工后必须保证定期对10kV配网线路进行安全巡查,替换老部件,发现安全隐患并及时组织力量排除,同时应加强宣传,避免人为故障,保障10kV配网线路电力线路的安全、稳定运行。

参考文献

[1] 东北电力设计院.电力工程高压送电线路设计手册(第2版)[M].北京:中国电力出版社,2003.

[2] 曹杰.农村10kV配电网故障原因分析及预防措施[J].大众用电,2007,(7).

[3] 刘涤尘,张琳,齐晓曼.电力系统继电保护信息分析管理专家系统的实现[J].继电器,2005,(4).

[4] 侯贸军,韩智玲.基于网络的继电保护管理信息系统的体系结构[J].电气时代,2005,(6).

[5] 钱刚.吸取一、二期农网改造经验教训做好新一轮农网改造升级工作[J].科技资讯,2010,(30).

(责任编辑:刘晶)

推荐访问:技术管理 运行 线路 生产 管理

版权所有:汇朗范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[汇朗范文网]所有资源完全免费共享