工业园区工程管网规划探讨

时间:2022-07-16 15:15:02  阅读:

摘 要:本文以笔者参与的合川工业园区工程管网规划为研究背景,研究探讨了项目中电力、通信、天然气、供热、给水、排水以及工业管廊的规划思路,论文对每一项管网规划都从现状概况及存在的问题入手,进而分析未来需求,在此基础上进行具体规划,体现了规划的科学合理性,全文是笔者具体工程实践基础上的理论升华,相信对从事相关工作的同行能有所裨益。

关键词:工业园 规划 电力 排水 通信

中图分类号:TU984文献标识码:A文章编号:1672-3791(2011)10(a)-0158-02

随着我国城市化进程的加快,城市管网建设已进入一个新的高速发展期,无论是城市新建管网的建设,还是城市旧管网的更新改造与配套完善都是当前各城市所面临的难题。而其中,新建工业园区工程管网规划更需要通过更新技术以提高管网规划的质量。

1 项目背景

现状用地主要为农村居民点用地。规划区自然地形较为平坦,高程在206~320之间,比较有利于工业园区的建设。规划区产业用地自然分隔为两台地,西南角相对较低高程在260~265之间,其余规划区域主体高程在265~285之间,局部有浅丘和沟谷地形存在。根据规划区管网现状和合川区发展规划以及基础设施建设发展趋势,结合化工园区规划布局、功能性质、产业规模、道路坡向、基地地势等,对该规划区的电力、通信、天然气、供热、给水、排水以及工业管廊等工程管网提出以下规划设想。

2 电力工程规划

2.1 现状概况

(1)供电设施和电源:规划区范围内10kV电源主要来自110kV合阳变电站和110kV花果山变电站,室外杆式变压器若干。(2)供电线路:规划区内输配电电压分为4类等级,即110kV/35kV/10kV/0.4kV;规划区南面现有110kV电力架空线一回,即渭阳线;10kV电力架空线和0.4kV配电架空线若干。

2.2 存在的主要问题

规划范围内,供配电线路系统陈旧,导线截面偏小,线损扩展大,供电半径大,电源点单一,线路敷设不规范,供配电可靠性、安全性差。本规划区形成规模后,现有供电设施及系统条件不能满足用户需要。

2.3 用电负荷预测

结合规划区用电负荷的分布、性质特点和功能分区的不同,各类产业对电量及负荷要求的差异,参照国家《城市电力规划规范》(GB/50293-1999)标准,用电负荷按分类负荷指标进行计算:公建500kW/hm2,需用系数0.85;工业600kW/hm2(38000kW/hm2),需用系数0.80。各类用电负荷同时率取0.9,再加上路灯照明用电及其他用电。

2.4 供电电源及设施规划

根据规划区用电负荷量和负荷分布,以满足各类用户对电能数量和电压质量的要求,确保供电的可靠性和安全性,供配电进出走廊的畅通。规划110kV园区变电站二座,装机容量各为2×63MVA,规划园区变电站主要为化工园区发展提供电力保障。规划园区变电站110kV供电电源近期由现状110kV花果山变电站和古楼110kV变电站提供,远期由规划220kV大石变电站提供;园区产业110kV供电电源近期由现状110kV花果山变电站和古楼110kV变电站提供,远期由规划110kV园区变电站提供,热电站作为园区工业用电补充电源。在建设初期10kV电源由现状110kV花果山变电站提供,中远期35kV、10kV电源由110kV园区变电站提供。

2.5 供配电线路规划

规划区产业供电电压等级为110kV、35kV、10kV三等级,产业用电负荷大于40MW采用110kV电压供电,产业用电负荷小于40MW采用35kV、10kV电压供电;其他(包括路灯照明、公建等)采用10kV/0.4kV供配电压供电。现有110kV渭阳电力架空线在园区范围段部分走廊调整,以满足建设用地的完整和景观的协调、美观。预留110kV渭阳电力架空线调整新走廊,规划的二座110kV园区变电站之间预留110kV电力联络线。规划区110kV(35kV)电力线路采用同塔多回架设形式,沿道路隔离绿带杆式架空敷设;10kV及以下电力线路均要求沿规划道路下地电缆沟敷设,近期可结合实际情况灵活采用架空或电缆沟敷设。

3 通信工程规划

3.1 现状概况

规划区通信由合川电信交换局(公司)负责业务管理,无通信局、所设施;区内通信架空线若干;有线电视已覆盖规划区。

3.2 存在的主要问题

通信设备容量小,设备陈旧,线路比较老化,网络系统不合理。不适应通信工程发展的需要;通信架空线敷设比较混乱,不仅影响美观和人居环境,也降低了线路的安全性,影响通信数据传输质量。

3.3 话机需求量预测

规划区按下述指标计算话机需求量:公建用地100对/公顷;工业用地40对/公顷;其他用地20对/公顷;并适当考虑公用电话。

3.4 通信设施及线路规划

结合公建建筑布置交换局,不独立占地时建筑面积不小于6000m2。理顺现有通信线路,沿道路慢车道或道路隔离绿带敷设6~18孔通信电缆。规划区内所有弱电线路全部下地埋设,通信电缆预留1~2孔作为有线电视专用通道。

3.5 联合通信走廊规划

中国电信、中国联通、中国移动、中国网通、中国铁通、有线电视等线路纳入统一规划,共用走廊。

4 燃气工程规划

4.1 现状概况

规划区目前燃料结构以燃煤和木柴、石油液化罐为主,无天然气供气系统。

4.2 存在的主要问题

煤碳和木柴的燃烧污染较大,对环境、生态环境有着影响和破坏。无燃气供气系统。

4.3 用气量预测

规划区用气量指标:公建用地用气量0.02m3/hm2;工业用地用气量4500m3/hm2;不可遇见用气量10%计。

4.4 供气气源

依据《重庆市合川区城市总体规划(2003~2020)》,规划区以天然气为主气源,供气气源近期由合阳储配站提供,远期引自四川武胜沿合川环城高速Φ426燃气高压网供气。

4.5 燃气设施

根据现有燃气气源和各类用户用气量,结合规划用地布局沿道路或道路隔离绿带布置Φ325-Φ219-Φ159天然气管道,形成完善的天然气输配气管网系统。

规划区燃气管网采用中压一级管网系统,中压管网按0.2MPa~0.3MPa压力进行设计。为了提高供气安全和可靠性,管网以环网为主,辅以枝状管伸向各用户,中压管网通过箱式调压器供向用户。燃气管道采用热轧无缝钢管或PE管,干管最小覆土厚度:慢车道不小于0.8m,道路隔离绿带不小于0.5m,高压输气管安全防护必须满足《石油天然气管道保护条例》(国务院313号令规定。

5 给水工程规划

5.1 现状概况

规划区现状基本是农村地区,主要为分散农宅,给水采用地下水(水井)、水库等,市政给水设施比较缺乏,基本没有统一的自来水管道。

5.2 用水量预测

根据《重庆市合川区城市总体规划(2003~2020)》及《城市给水工程规划规范》(GB 50282-98),结合规划区的功能分布、性质、特点及其规模,采用不同指标预测规划区用水量。供水种类:生产用水、公建用水、消防用水、市政用水、生活用水、浇洒道路和绿化用水、管网漏失等水量。

5.3 供水水源和设施规划

规划区外南部涪江北侧规划工业供水厂一座,水源取自涪江,供水规模为200000m3/d,一期供水规模为100000m3/d,终极供水规模需要根据预留用地项目性质和规模确定,工业供水厂的选址需经过可行性研究和论证。

5.4 供水系统

规划工业园区按照分质分压供水原则,采用分流供水,生活用水和工业生产用水为独立供水系统,生活用水由东部温州工业园供水管网提供,工业生产用水由规划工业水厂提供。

6 排水工程规划

6.1 现状概况

规划区排水流域属于涪江和嘉陵江流域。区内为农村地区,主要为分散农宅,无污水排放系统,生活污水随意排入附近水体。

6.2 存在的主要问题

生活污水未经处理直接排入水体,对涪江和嘉陵江造成严重污染,对水环境造成一定的影响。

6.3 排水量预测

(1)生活污水排放量预测:规划区域内污水排放量按生活给水量的80%计。(2)工业废水排放量预测:规划区域内工业废水排放量按工业给水量的90%计。(3)雨水量预测:暴雨强度采用重庆市暴雨强度公式:q=2822(1+0.775lgP)/(t+12.8P0.076)0.77(L/s·hm2),其中:重现期P取1~5年,重要干路、重要地区或短期积水能引起严重后果的地区,重现期宜采用3~5年,一般地区重现期宜采用1~3年。地面集水时间为5min,综合径流系数根据用地布局分别确定。

6.4 排水系统

根据规划区用地布局、地形地貌、道路坡向沿道路敷设污水管道,工业生产废水必须自行处理并满足国家现行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)标准后,方可排入规划污水截流管道,进入规划园区污水处理厂进行再处理。处理后达到国家现行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)标准后排入水体。结合规划区地形和道路坡度,在规划区西南低点设置一座污水提升泵站,用地面积规划控制在2500m2左右,按相关规范和环保要求预留防护绿地25m,并满足规划区排污提升要求。

7 供热工程规划

7.1 热负荷预测

结合规划区用热负荷的分布、性质特点和功能的不同,对热能要求的差异,以满足各类用户对热能数量和热能质量的要求,确保供热的可靠性和安全性。根据各类产业热负荷消耗预测热负荷总量约为724蒸t/h。

7.2 供热设施规划

结合规划区用热负荷的分布,确保供热的可靠性、安全性和稳定性。规划设置热电站一座,规模为300000kW/h。一期先上一台680蒸t/h高温高压燃煤锅炉,远期规模根据预留用地内项目性质及规模确定。

7.3 供热管网规划

热网的建设应与热源建设期相协调,并保持略超前于热源建设,根据热源的供热能力及热负荷的发展,分期建设热网主干线、支线,做到分步实施,滚动发展,使能源和资金得到合理的应用。热负荷各用户所需中、低压蒸汽由园区公用热力管道统一供给。沿道路或道路隔离绿带规划热力管道,采用地上架设方式。

参考文献

[1]李孝鸥.关于城市市政管线工程规划管理的几点探讨[J].中国建设信息,2007(22).

[2]殷乐福.谈市政管线的综合规划[J].中外建筑,2004(3).

推荐访问:管网 工业园区 探讨 规划 工程

版权所有:汇朗范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[汇朗范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 汇朗范文网 © All Rights Reserved.。鲁ICP备12023014号