浅谈机房建设中容易忽略的几个问题及对策

时间:2022-07-15 18:50:03  阅读:

摘 要:本文针对对机房建设中容易忽略的几个问题进行深入分析,提出解决方案,旨在为提高机房建设质量提供一些参考。

关键词:机房建设;问题;对策

随着科学技术的不断发展,信息化已经融入到我们生活的方方面面,而机房则是连接和实现信息化的一个枢纽,机房建设质量的高低直接影响到信息化建设的进程。下面,我就将机房建设中容易忽略的几个问题谈一下自己的看法。

一、机房的密闭性

机房建设按照规范要求,每一个空间部分都必须是一个单独封闭的防护区,如果没有进行封闭或者封闭效果不好,就有可能对设备造成损失,甚至对工作人员造成伤害。

(一)机房对外封闭不严,有可能造成机房负压

大家都知道,机房需要保持一定的正压,也就是机房内的气压比周围环境的气压值要高。如果进入机房的各种管线口封闭不严,气体就会顺着孔洞跑到外界,久而久之,机房内的气压就会不断降低,甚至产生负压。在负压环境下,外界未经过净化处理的空气通过密闭不严的窗户、门的缝隙、孔洞等被吸入机房内,造成机房内灰尘洁净度严重超标,会影响到网络设备的寿命,容易造成故障。因此,机房与外界连接的管线槽口处要采用专用防火泥封堵。另外,可以选择带有新风功能的精密机房空调或者通过新风设备向机房内部持续的输入新鲜的、经过滤后的空气,以保持机房内正压,即使门、窗、管线槽口密闭不严,空气也只会向外泄漏,从而达到防尘的效果。

(二)机房对内封闭不严,有可能对工作人员造成伤害

有些机房在规划时,为了便于维护和观察,通常把运维区和值班室采取隔断的方式建在与主机房相邻的位置,有时与机房只有一墙之隔,这就有可能天花板上和地板下的空间是与机房相通的。一旦发生火灾,自动灭火装置启动,气体灭火剂就会通过上述地方窜入运维区和值班室,由于大多数气体灭火剂都是有毒的,如果这种情况发生在夜间,就可能对值班人员造成伤害。因此,值室室和运维区必须与主机房全面隔离,并进行气密性检测。对于24小时有人值守的机房,要安装与消防系统联动的声光报警器,提醒工作人员在消防系统启动时采取相应措施。

二、机房的联动措施

一是消防系统和门禁的联动。当消防系统启动时,门禁系统应该是失效打开状态,这样可为人员逃生争取时间。二是消防系统与排风系统的联动。通风排气系统的功能是将灭火后的气体尽快排出到室外,保证工作人员安全进到防护区,进行后后续的抢救和处理工作。也就是说,在消防系统启动过程中,排风口应是关闭状态,而灭火气体喷放完毕,继“浸渍”时间之后,排风口应自动打开。三是消防系统与“非消防电源”的联动。当火灾发生后,及时切断非消防电源,可有效降低火灾及次生灾害造成的损失程度。根据国家《火灾自动报警系统设计规范》2013版第4.10.1条规定:“消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能”。这里要注意消防电源和非消防电源的区别,防止将消防电源切断,而致使消防系统失效。即使是非消防电源也并非全部纳入切断范围,必须根据实际情况处理。四是新风系统与空调的联动。在北方的冬季,机房的新风系统在一定程度上可以代替空调制冷,以节约电力资源。所以当新风系统开启时,空调应当关闭。当然,根据实际情况,为了保证正常的温湿度,二者也可混合开启。

三、三相电不平衡

在机房电力系统中,三相电不平衡是一个很容易被大家忽略的问题,因为三相电不平衡问题不是出现在施工阶段,而是出现在机房建成后的使用阶段,它和机房系统设备的接入数量及方式有直接关系。三相电不平衡是指电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。三相负荷不平衡,轻则降低线路和配电变压器的供电效率,重则会因重负荷相超载过多,造成某相导线烧断、开关烧坏甚至配电变压器单相烧毁,引发火灾等严重后果。要解决这个问题,需要在每一列机柜中都进行相电平衡,最好将三相电平衡落实到每一个机柜中,根据设备功率大小,将电源插头合理接于不同相电中。

四、防静电

机房的防静电技术,是属于机房安全于防护范畴的一部分。由于种种原因而产生的静电,是发生最频繁,最难消除的危害之一。静电不仅会对设备运行出现随机故障,而且还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏。此外,还会影响操作人员和维护人员的正常的工作和身心健康。静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。解决静电问题需要从多方面进行防治,如选择防静电装修材料、机房内部进行防尘密闭处理、安装精密空调、安装新风系统、为工作人员佩带防静电手环等等。

五、防雷与接地

由于机房通信和供电电缆多从室外引入机房,易遭受雷电的侵袭,机房的建筑防雷设计尤其重要。建筑防雷设计施工完成后应提供准确的系统接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。由于联合接地的特殊要求,机电工程中禁止直接使用建筑接地线和电源接地线作为系统设备的地线。这是因为遭受雷击时,如果防雷与设备地线在同一点位上,雷电流会形成极高的反向电压,造成设备及器件损坏。因此,在机房施工时,一定要找具有防雷资质的公司,对机房的防雷接地进行规划设计。

终上所述,以上几个问题从表面上看起来都不是什么大问题,有的甚至难以发现。但有可能就是这些小问题导致了机房系统运行中的大麻烦。因此,我们要擅于发现问题、思考问题、解决问题,要紧跟科技前沿,不断学习,与时俱进,只有我们自身的素质过硬,才能推动我国网信事业发展,才能让互联网更好造福人民。