如何控制组合铝合金模板施工对二次装修的影响

时间:2022-07-14 11:40:02  阅读:

摘要:针对奥园·韶关印象地块二四期总承包工程项目铝模施工应用情况,通过这一项目的实施,分析组合铝合金模板对二次装修的影响及前期的应对措施。以及组合铝合金模板对后期装饰的影响进行阐述。实践证明,对组合铝合金模板表面良好的处理和合理选用脱膜剂是对二次装修质量良好的保证。

关键词:建筑工程;铝模;二次装修

一、前言

随着建筑施工技术的不断发展,铝模施工技术在建筑工程领域应用越来越广泛,传统装饰均在抹灰面层进行施工,铝模墙体为免抹灰墙体,经各种途径查阅资料发现混凝土表面光滑会对装饰施工造成负面影响。为提高二次装饰质量,对铝模板表面处理、合理使用脱模剂可以减少甚至避免混凝土构件表面上的诸多问题,也体现了企业管理水平和作业人员的整体素质。

二、工程简介

韶关印象岭南奥园文化旅游城项目地块二四期12#楼位于广东省韶关市武江区塘湾村323国道北侧。工程用地面积约为2151平方米,建筑面积53040.33平方米,结构形式为全现浇框架剪力墙结构,工程抗震设防烈度为6度,建筑抗震设计设防类別为丙类建筑,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。

参见单位如下:

建设单位:奥园集团(韶关)有限公司;

设计单位:广东省城乡规划设计研究院;

监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司;

施工单位:中国核工业第二二建设有限公司;

勘察单位:韶关地质工程勘察院。

三、铝模施工技术的控制要点

在铝模标段装饰工程中,很多项目基本采用免抹灰工艺,因墙体没有抹灰导致常出现装饰层粘结不牢固、墙体反锈、腻子起泡等问题。因此,必须在前期重视铝模的深化设计、施工工艺和施工过程,加强质量检查与验收,确保后期装饰装修的工程质量。

(一)装饰层粘结不牢固

在铝模施工完成后进入装饰阶段,经常出现抹灰墙面大面积空鼓,瓷砖脱落等现象。所以在深化设计阶段,对原材选用时应考虑铝模施工是否造成墙面光滑,导致增加二次装修难度及成本。应提前解决铝模表面光滑问题,从而避免后期墙面装饰粘结力差,极易造成空鼓开裂、瓷砖脱落等质量问题。

1.解决措施

处理铝合金模板表面光滑等问题,在市场上铝模表面处理一般采用喷涂处理,喷涂处理后的铝合金模板避免与混凝土发生化学反应,同时使得铝合金模板面为亚光面,大大降低了抹灰及贴砖的空鼓率,从而保证二次装修的施工质量。

(二)墙体反锈

就本工程12号楼而言,剪力墙免抹灰直接刮腻子,经常出现扎丝外漏、钢筋保护层不足导致墙体反锈。并且在后续的装修中还将持续反锈的情况,严重地影响了装饰工程的正常施工,同时对后期的交楼也带了不小风险。

1.解决措施:

(1)扎丝外漏:绑扎时扎丝内收,强化过程管控,加强隐蔽验收。

(2)钢筋保护层不足:采用垫块、内撑条保证混凝土保护层厚度。

(3)水电盒固定的铁丝未清理干净,导致生锈:加强交底及过程管控。

(4)对以上不能清理的位置刷防锈漆。

(三)腻子起泡

铝模在免抹灰施工时,由于直接在混凝土表面刮腻子,通常会出现大量气泡,造成后期腻子打磨修补的工作量增加,同时影响油漆施工的效果。对于应用铝模并实现结构免抹灰的工程,其主要原因是混凝土表面孔洞较多,而孔洞多是外小内大的构造,直接刮腻子时,腻子无法将孔洞完全填塞,孔洞内部空气受到挤压,刮刀划过以后迅速反弹形成大量气泡。

解决措施:

(1)混凝土加水过多,水中产生大量气泡,试配时应控制水灰比,必要时添加减水剂。

(2)大量粉煤灰掺入导致混凝土泌水严重,试配时应控制粉煤灰掺量。

(3)混凝土浇筑时禁止工人现场加水。相比低标号砼,高标砼产生气泡的概率低的多,可见混凝土配比对于气泡的产生有非常关键影响。

(4)改进腻子涂刮工艺,采用气泡回压的方法则可以花最小代价解决腻子气泡的问题,即在第一遍腻子刮完后3~4小时后,墙面局部发白,气泡全部鼓起时进行回压,此时由于腻子弹性基本消除,强度逐步升高,会延后气泡将不会反弹,可有效解决腻子气泡问题。

四、结语

高层建筑中的铝模施工技术应用越来越广泛,如何提高铝模后期二次装修的施工质量是保证工程整体质量的关键点,在进行高层建筑铝模施工时,必须要考虑到二次装修的条件,严格遵守施工的工艺流程及操作要点。想方设法地去解决工艺之间的装饰相容性,有效地控制装修阶段问题的出现,这样才能保证高层建筑铝模及二次装修施工的施工质量。