DX型中波发射机中变频器故障判断及日常维护

时间:2022-07-01 15:25:03  阅读:

zoޛ)j馐C\OiuiEVӎ%[_]I8PE$uiuvwZ检查变频器电源的空气开关或者空气开关的触点是否接触良好,有无打火现象。测量触点电阻,并判断输入电压是否正常。其次,要判断限流电阻或晶闸管是否有损坏,因为在电机反复启停的情况下容易造成器件的损坏。最后,还要对变频器的抗干扰能力进行增强。

1.4变频器过电压故障判断

变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,变频器直流电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压Ud=1.35U线=513V。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,当电压上至760V左右时,变频器过电压保护动作。因此,变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时很可能损坏变频器,常见的过电压有两类。

1.4.1输入交流电源过压

这种情况是指输入电压超过正常范围,一般发生在电网负载较轻,电压升高或降低而线路出现故障,此时最好断开电源,检查处理。

1.4.2发电类过电压

这种情况出现的概率较高,主要是电机的同步转速比实际转速还高,使电动机处于发电状态,产生“泵生电压”,而变频器又没有安装制动单元,有两起情况可以引起这一故障。当变频器拖动大惯性负载时,其减速时间设的比较小,在减速过程中,变频器输出的速度比较快,而负载靠本身阻力减速比较慢,使负载拖动电动机的转速比变频器输出的频率所对应的转速还要高,电动机处于发电状态,而变频器没有能量反馈单元,因而变频器支流直流回路电压升高,超出保护值,出现故障,处理这种故障可以在变频器直流回路中并联一个制动电阻,或者修改变频器参数,把变频器减速时间设的长一些。

1.5变频器过热故障判断

变频器内部电子器件在工作时会产生大量的热量,尤其是IGBT工作在广播发射机的高频状态下,产生的热量会更多。如果周围环境温度过高,所接负载过大,变频器散热风机损坏等都会导致变频器内部元器件温度过高。此时应通过降低变频器工作场所的环境温度,加强变频器内部的散热,减小负载等措施避免此类故障。

1.6过流故障判断

过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变等措施排除故障。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。

二、变频器在日常使用中的维护要点

2.1注意事项

在日常使用中,操作人员必须对变频器的原理非常熟悉,并了解其基本原理、内部结构和功能。在维护或检修当中,要确保设备已经断电后,才能对变频器进行维护或维修,切记不可带电操作。另外,在断电后,要确保变频器所连接的设备已经停止工作或温度降到安全温度,否则容易发生危险。

2.2日常检查事项

首先要检查对变频器的冷却系统是否正常,因为散热不畅将影响变频器的正常工作,检查的重点有:风机的转动、风道排风等。第二,要观察变频器周围的温度及湿度,温度过高还将导致其报警。第三,要注意变频器周围的湿度,因为湿度过大会影响变频器的正常运行,还会导致内部元器件的损坏或者发生短路的现象。这种情况在发射机正常播音中十分危险。另外,在日常使用过程中还对变频器应做到“听、看、测”。听其启动的声音,看其运行的状态,观察指示灯是否正常,测量变频器及周围温度。通过这些手段来避免故障的发生,使其能够正常运行。

2.3定期检修

变频器要定期进行检修维护,及时清理内部灰尘,检查各端子是否有打火现象,各部件螺丝是否有松动现象。各连接线是否有软化、掉皮等现象,如果发现上述情况需及时进行处理。

2.4备件的更换

变频器的内部元器件很多,有时一个很小的元器件损坏都将导致变频器的故障,所以在定期维护的基础上,要对易损件进行定期更换,对已达到或者将要达到使用寿命的元器件进行定期更换,以确保变频器的使用寿命能够更长久。通过对变频器元件的梳理,下列器件应进行定期更换:

2.4.1冷却风扇

功率模块在变频器中起着很重要的作用,当然它也是发热最为严重的元件。功率模块在工作时所产生的热量必须要及时排出。变频器通过冷却风扇对功率模块进行冷却降温,日常使用的风扇寿命大约为12Kh—45Kh。变频器连续使用2~3年就应对风扇进行更换。

在更换风扇时,要注意风扇的接入方式。一般风扇为两线制,也有的风扇为三线制。在更换两线制风扇时,只要注意正负极,不得接反。三线制风扇和二线制风扇的最大区别在于有一根检测线,接错将导致变频器报警。另外,选择风扇时还应注意电压,风扇的电压一般分为220VAC和380VAC两种,使用时应注意区分。

2.4.2滤波电容

变频器中的滤波电容大多采用电解电容,它的主要作用就为对直流中的低频谐波进行吸收,对直流电压进行平滑处理。在变频工作过程中所散发出的热量,以及电解电容本身的热量会导致电解液的减少甚至干涸,从而直接导致电容的容量改变,在变频器连续运转中,最好每年或者每隔一年进行滤波电容的更换。

三.结束语

本文简要介绍了如何准确地判断并检测变频器的故障,减少广播电视发射机的停播时间。更重要的是,通过日常的合理维护及检修工作,使得变频器能够更好地正常运转,使其故障率达到最小化。能够做到这一点将对广播电视传输发射工作起着很重要的意义。

参考文献

[1]张强.变频器的常见故障分析[J].四川水泥,2008,(3)