浅谈涵洞拼接施工工艺

时间:2022-05-07 08:55:01  阅读:

                                 (乌兰察布市公路勘察设计院,内蒙古 乌兰察布 012000)
摘 要:文章从涵洞施工的病害、软基和地板处理的几个方面论述了涵洞拼接施工的工艺及技术要求。
关键词:涵洞;拼接工艺;涵洞施工;管涵拼接
中图分类号:U449  文献标识码:C  文章编号:1007—6921(2008)04—0093—02
1 工程概况
      S102线丰镇至口子村公路主线全长40km,扩建工程采用路基两侧加宽为主。将原来的8.0m路基三级路改为12.0m二级公路。施工期间要确保原公路正常通车和运营,施工难度大,交通组织复杂。
2 施工准备
2.1 病害检查及处理
      扩建工程中的涵洞拼接施工前,必须认真检查原有涵洞的病害,若发现存在问题,请设计代表现场确定补强方案和措施。其主要病害情况及处理措施如下:
2.1.1 清理涵洞内的淤积残留物,涵洞全长范围内的淤积残留层均不大于10cm。
2.1.2 检查涵洞内的砼是否存在裂缝、空洞、麻面、蜂窝等病害,并做好记录,按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)21.1、21.2条的相应技术条款要求,提出修复措施,报请监理批准后实施。对病害修补完善后,报请监理验收合格才可进行涵洞的拼接施工。
2.1.3 检查涵洞的沉降变形,观察和测量以下病害:沉降缝的错台漏水、各管节接缝开裂漏水等。对以上病害采取封水措施,确保结构物不出现渗漏。
2.1.4 对少数涵洞破损严重,存在下列三种情况之一的须作为危涵洞。
      ①纵横向裂缝交叉或贯通,裂缝宽度>[CM)]0.3mm,裂缝深度>1/3结构物厚度,渗漏现象严重;②结构物表面分化严重,麻面、蜂窝联成片,面积>10%结构物表面积,砼强度明显衰减;③空洞、露筋现象严重,多处受力钢筋外露并锈蚀严重。危涵洞须报告监理和设计单位,设计单位提出相应补强方案,补强完成后才可进行拼接施工。
2.2 软基处理和底板处理
    涵洞拼接施工控制差异沉降是保证拼接质量的关键,施工过程中必须做好地基处理和底板处理。
2.2.1 软土地段必须按照设计要求先进行地基处理。若采用PTC桩处理时,可将桩帽连成整体;如采用水泥搅拌桩处理时,必须待搅拌桩达到设计强度后再做垫层和基础,垫层材料可用碎石,并确保垫层的压实度满足规范要求。
2.2.2 非软土地段,施工和监理单位须通过DCP仪快速测定土基的承载力(CBR值)。对于粘土、亚粘土,一般要求结构物基础以下换填40~60cm,换填材料可用8%灰土、砂砾、碎石等,换填层压实度≥93%,换填宽度为基础宽度外加1m。若CBR值低于6,则要求加大换填深度。换填若设计文件有特殊要求时按设计文件实施,基础覆盖前应测定地基承载力是否符合规范要求,经监理验收后方可进行覆盖。
2.3 洞口拆除
2.3.1 涵洞拼接前应将洞口的一字墙、锥坡、八字墙、洞口铺砌、挡水墙等原有构筑物拆除。
2.3.2 拆除洞口构筑物可采用切割、凿除等方法,严禁使用静态爆破法,或不当的锤击,防止对涵洞自身造成破坏。
2.3.3 填土高、孔径大的暗涵,拆除洞口一字墙、八字墙时,要充分考虑洞口两侧的路基土稳定。对于存在病害的暗涵,必要时采取临时支护,确保洞口拆除时的结构安全和施工安全。
2.4 临时排水
2.4.1 涵洞自身排水,宜采用先堵水、后用临时排水管排出的方法,通过采取封闭式排水措施,确保涵洞临时排水,不得出现漏水浸泡基坑的现象。
2.4.2 涵洞有条件改道排水时,可在基坑外侧改道排水,同样也要采取临时防渗措施,防止水浸泡地基的现象。
2.5 涵洞标高的复查
2.5.1 原洞底标高由于路基沉降、进出口地方水系的调整、原涵洞施工误差等因素的影响,高程有所变化,并可能存在积水、阻水等。施工前要求认真复查、复测涵洞底标高,在涵洞拼接施工时作适当调整。
2.5.2 涵洞底标高按照以下原则进行调整:
      ①涵洞底水流坡降不得小于3‰;②通过适当调整地方水系进出口的标高来满足涵洞过水坡降的要求;③涵洞因沉降过大,洞身内出现长期积水的部位,在计算流量允许的前提下,可调整涵洞铺砌来确保过水顺畅。
3 施工注意事项
3.1 涵洞两侧回填
    涵洞必须超前施工,确保涵洞两侧回填和路堤填筑同步进行。两侧回填要均衡,防止出现单侧偏压。涵洞两侧回填严格执行相应规定。
3.2 洞口处理
3.2.1 洞口铺砌要适当伸到洞口以外,和地方水系顺接。
3.2.2 洞口铺砌要求和路基排水边沟顺接,采用跌水、沉降池、急流槽、挡水墙等配套工程,使涵洞的进出口形成综合排水系统。
3.2.3 临时边沟排水宜设置临时排水管涵,防止边沟水倒灌。
3.2.4 老路面排水在两侧适当位置可设置临时急流槽,将水排到线外临时边沟中,防止路面排水冲刷构筑物基础。
3.2.5 尽量避免在雨季和农田灌溉高峰期进行涵洞拼接施工。
4 涵洞拼接施工
4.1 管涵拼接施工及技术要求
4.1.1 涵洞拼接施工流程
    地基处理——铺筑基础垫层——浇注砼底板——拆除洞口一字墙(或八字墙、端墙)——拆除第一节异形管节(斜交)——设置临时排水,浇注砼底座——养生达到强度、安装拼接管涵——接头防水处理及洞内勾缝——浇注侧座、固定涵管——浇注洞口一字墙式端墙——台背回填至洞顶50cm、中间加一层双向土工格栅——完善洞口(引水渠、跌水井、锥坡等)。
4.1.2 管涵拼接的技术要求
4.1.2.1 管涵进场后要认真检查管涵的预制质量,并注意运输过程的保护。管涵不允许有裂缝、缺角、麻面、露筋等质量缺陷。按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)21.1、21.2条的相应技术条款,对管涵质量进行验收,对质量不合格的管涵,有权要求该预制品退场。
4.1.2.2 管节拼接,径向成直线,纵向方向高低差<10mm。
4.1.2.3 管节的防水处理,管节外表面涂0号沥青防水层(厚度>1mm),接头处为三油两布,密封不漏水。采用管箍接头的管节,管节与管箍之间用沥青麻口塞紧,麻口用沥青浸透后,用钢锲将浸透的麻口塞紧不渗水。
4.1.2.4 管壁内侧接缝用1:2的水泥浆勾缝,勾缝前将勾缝处的管壁凿毛、清洗,确保勾缝牢固,沉降缝用沥青麻口填塞保证不渗水。
4.1.2.5 旧管涵的第一节管节经检查若需拆除,则管涵基础在拼接处可设沉降缝。
4.1.2.6 管涵拼接施工的质量检查与验收标准见表1:
4.2 盖板涵拼接施工及技术要求
4.2.1 盖板涵拼接施工流程
      地基处理——拆除洞口一字墙和锥坡——涵墙基础换填压实、压实度93%——报验合格,浇注涵墙基础——支涵墙模板——浇注涵墙及一字墙砼——砼养生达70%强度后拆除模板——浇注支撑梁——涵洞铺设底板——浇注台帽——砼养生达70%强度后铺支座垫板——安装盖板——填盖板企口缝砼——盖板防水层铺装——砌筑或浇注洞口八字墙——洞口铺砌——盖板勾缝——台背回填
4.2.2 盖板涵拼接的技术要求
4.2.2.1 支座垫板采用三油四毡,提前预制成支座垫板块,安装盖板前平铺在台帽上。若台帽不平整,则用1:2水泥砂浆将垫板支平,确保盖板四周均匀受力。
4.2.2.2 鉴于涵身容易出现竖向裂缝的现状,涵台采用钢筋砼结构。
4.2.2.3 严格按照通用图纸和规范要求进行防水层施工,涵台顶部两侧做好排水盲沟,不允许出现盖板漏水现象。
4.2.2.4 涵洞洞底铺砌进出口必须做挡水墙,防止铺砌时出现脱空现象。
4.2.2.5 凡用块片石砌筑的涵台铺砌和八字墙均用1:2砂浆勾缝,勾缝凸出5mm,先填后勾,保持美观整齐。
4.2.2.6 变形缝止水处理,用沥青麻口填塞,暴露面用水泥砂浆勾缝。当拼接部分采用箱涵时,止水要做特殊处理。
4.2.2.7 盖板涵拼接施工的质量检查与验收标准见表2: