水工建筑结构中缺陷混凝土处理技术

时间:2022-04-12 09:49:14  阅读:

摘要:水工混凝土缺陷处理是一项复杂而细致的工作。在混凝土缺陷处理之前,首先要进行详细的调查,分析混凝土产生缺陷的原因,有的放矢地制定处理方案。如何有效地处理水工混凝土建筑物的缺陷,使水利工程正常地发挥其效益消除隐患是水利科研人员所面临的一个重要课题。但是由于各种原因,混凝土往往存在着各种缺陷,为了保证结构的质量,就必须对这些混凝土缺陷进行处理。

关键词:钢筋混凝土;缺陷;处理;置换

前  言

在混凝土缺陷处理之前,首先要进行详细的调查,分析混凝土产生缺陷的原因,有的放矢地制定处理方案。同时,要有一支专业施工队伍,施工前要做出合理的施工组织设计,施工中要有熟练的施工技术人员进行操作。在施工过程中,有时还要根据工程具体情况对施工工艺做必要的修改,以保证施工方案的实施,本文在此提出了自己的一些建议。

一、钢筋混凝土结构中缺陷混凝土的处理技术分析研究

1.利用化学灌浆技术进行渗漏处理

①渗漏的危害。渗漏对水工混凝土建筑物的危害是很大的,首先是渗漏会使混凝土产生溶蚀破坏。另外,渗漏还会引起并加速其它病害的发生与发展,当环境水对混凝土有侵蚀作用时,由于渗漏会促使环境水向混凝土内部发展,从而增加破坏的深度和广度,最后对水工钢筋混凝土结构,渗漏还会加速钢筋锈蚀。②渗漏处理。化学灌浆方法是解决混凝土建筑物渗漏的一种行之有效的方法。由于化学浆液为夺机溶液,其凝结体的耐久性优越得多,一般水泥灌浆的裂缝在经过 2~3 年时间,缝内的水泥结石体就会由于裂缝收宿而破碎,而化学浆液则不然,由于其为有机溶液,凝结体的韧性一般都比较好,能适应缝的变形而不受破坏。再者,化学浆液的凝结时间是可根据需要任意调节的,因此使用起来也非常灵活方便。

2.裂缝修补技术

对裂缝的修补方法主要有充填法、灌浆法、表面覆盖法。目前大多采用的是灌浆与表面充填相结合的方法对裂缝进行处理,灌浆材料的选择要根据裂缝的类型以及对裂缝处理要达到的目的而有所不同。对于死缝,如果是以补强为目的,要求灌浆处理后能恢复构件的整体性,使之能成为一个完整的整体共同受力,这时就要选择具有较高抗压强度和粘接强度的浆材,如环氧、甲凝等。如果以防渗堵漏为目的,则以选用防渗堵漏效果较好的丙凝、聚氨酯、水玻璃为佳。而对于活缝,均应采用弹性灌浆材料,如聚氨酯、丙凝等。

3.冲磨破坏修补技术

①冲磨破坏机理。高速水流携带的悬移质在移动过程对过流建筑物的表面进行磨损、切削和冲撞,随着磨损程度的增加,过流表面会出现凹凸不平的磨损抗。由于磨损坑的形成,使水流受到扰动,在过流表面形成各种类型的漩涡流,从而发展到空蚀破坏。而推移质带着很大的动能冲撞砸击的脆质的混凝土上,在撞击接触区形成很高的局部应力,当这种应力超过混凝土的内聚力时,就发生局中破坏。②修补材料的选择。冲磨破坏的修补材料较多,常用的有高强水泥砂浆、高强水泥石英砂浆、高强混凝土、铸石板、铸石砂浆及混凝土、硅粉砂浆及混凝土、铁矿石骨料砂浆及混凝土、环氧砂浆、改性环氧砂浆和聚合物水泥砂浆。对冲磨破坏进行修补的关键是选择合适的抗冲耐磨材料。

二、混凝土置换施工工艺流程分析研究

1.剔除缺陷部位混凝土,深度≥60mm,并进入非缺陷混凝土层≥50mm,剔除位置应在沿构件整个宽度的一侧或对称的两侧;不允许仅剔除截面的一隅。用高压水将结合面冲洗干净。不得有碎石、浮浆、灰尘、油污和脱模剂等杂物,并按加固设计要求绑扎加强箍筋。支模前24h充分湿润。

2.在需置换混凝土的部位支模,在柱的两个相对应长边装成“喇叭口”形状。一个作为进料口,另一个作为检查口。口上边应高出缺陷上平面不少于100 mm,进料口宽度离柱边不少于 200mm。另两边模板上口离柱边 20mm,模板底边四周低于缺陷下平面不少于50mm,模板和柱面、模板与模板之间用橡皮条压实封缝,做到不漏浆、支撑牢固不变形。

3.C55 自流密实无收缩混凝土现场搅拌应严格按设计配合比准确称量,并充分搅拌均匀。按照规范要求留置混凝土试块,同条件养护。

4.GMA 无收缩混凝土可自密实成型,考虑实际偏差,也可用手锤人工在模板侧面稍作敲打和竹纤插捣。浇注时,应从一边灌注至另一边溢出为原则。灌料中如出现模板浆,应及时处理。

三、水工建筑物外观质量控制问题分析研究

1.表面施工滞留物的清除及孔眼的封堵、修补

对施工过程中可能滞留于混凝土中而无法拔出的拉杆、撑件等必须予以割除,后与孔眼一起进行封堵、修补;同时,为减小色差,建议在进行连接层处理后,用原施工配合比及各类组料拌制混凝土修补。

2.混凝土成型构件的维护

构件成型后,必须进行维护。拆模过程中,应将模板沿接缝逐一取出,避免硬敲引起成型构件碰损、掉角;拆模后的结构物,不得作为物品的集放处及其他构件的架模支撑点,不得让油渍、砂浆等杂物飞溅、挂溢其上。同样,应做好工程运行管理阶段的维护工作

3.钢筋保护层的控制

保护层过大,钢筋达不到设计受力状态,温度筋远离层面,表面易开裂;过小,则耐久性下降,常常在工程投入运行后的一定时间内,引起内部钢筋失钝锈蚀而膨胀,导致表层混凝土沿钢筋方向的爆裂、松脱。保护层控制不当,有时还会形成露筋,严重影响构件受力及外观。

四、结束语

水利工程通常都由很多的混凝土建筑物、构筑物构成结构主体,因此混凝土质量的好坏对水利枢纽的顺利、安全运行有重要的影响。但是由于各种原因,混凝土往往存在着各种缺陷,为了保证结构的质量,就必须对这些混凝土缺陷进行处理。

参考文献:

[1]CECS 25—90.混凝土结构加固技术规范[S].

[2]GB 500110—2002.混凝土结构设计规范[S].

[3]GB 50204—2002.混凝土结构工程施工质量验收规范[S].

[4]傅温,王宏彬.混凝土工程新技术[M].北京:中国建材工业出版社,1996.

[5]冯乃谦.高性能混凝土[M].北京:中国建材工业出版社,1996.

推荐访问:水工 建筑结构 混凝土 缺陷 技术