1 配电变压器的选择

1.1 S11系列全密封油浸式变压器。此类变压器主要用在地面以上。目前部分用于临时用电工程,采用地台式或箱式安装。目前接触到的容量一般为1000kVA左右。全密封油浸式变压器,它的外壳为特别设计的波纹式油箱,不需要带储油柜、稀湿器和安全通道,利用波纹油箱自然膨胀、收缩,保持油位的稳定。采用真空注油,软木橡胶密封,使变压器油与外界空气完全隔绝,可免变压器油受潮,减缓油的老化速度,延长了变压器的使用寿命,不用检修、换油,提高了变压器运行的可靠性。为了及时释放因变压器内部故障产生过大的气体压力,全密封油浸式变压器在上盖安装了压力释放阀,由护盖、弹簧、膜盘、阀座组成,正常时膜盘通过密封圈被弹簧压在阀座上,严重故障时,油箱内压力剧增,达到压力释放阀开启压力,膜盘被向上顶起,压力油喷向外部,保护油箱不变形或损坏。S11系列变压器是在S9系列的基础上,通过改进内部结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗,S11系列变压器的空载损耗比S9系列降低了30%。

1.2 SCB10系列干式变压器。此类变压器主要用在地面以下配电室以及消防要求较高的场合。①环氧树脂干式变压器,它具有电气强度高;机械强度高;具有较好的过负荷运行能力;并具有难燃性和自熄性,电能损耗低,噪声低,体积小,重量轻,安装简单,可免去日常维护工作等优点;②气体绝缘干式变压器为在密封的箱壳内充以六氟化硫(SF6)气体代替绝缘油,利用六氟化硫气体作为变压器的绝缘介质和冷却介质,它具有防火、防爆、无燃烧危险,绝缘性能好,防潮性能好,运行可靠性高,维修简单等优点。目前这种利用六氟化硫气体作为绝缘介质的变压器在验收中未接触到。③“赛格迈”干式变压器,是一种采用美国杜邦公司NOMEX绝缘材料作主绝缘生产的,它的主绝缘运行温度可达到180℃(一般油浸变压器为A级绝缘,运行温度最高只能达到95℃)即H级绝缘强度。在起火情况下具有自熄能力,NOMEX绝缘材料即使完全分解也不会释放出有毒气体,其电气强度高,介电常数小,机械性能好,操作方便,易维护,噪声低,性能非常优越。特别适用于对电气设备要求比较苛刻的场合,如易燃、湿热、昼夜温差大、对噪声要求高的场合以及大气污染和严重盐雾地区。

1.3 变压器的连接组别。连接组别表示的是一次侧和二次侧电势相量的相位关系。我国配电变压器最常见的连接组别有Y,yno;D,yn11和Y,zn11等。

优点:绝缘费用少,机械强度大,能经受较大短路电流;制造工艺简单,消耗材料少没有中性点偏移问题,承载单相负荷能力强;不会产生三次谐波及零序电压;有较强的抵御二次侧侵入雷的能力,损耗相对较小。机械强度大;耐雷水平高;允许带较大不平衡负荷。

缺点:中性线断线,中性点严重偏移,易烧毁电器;三相不平衡会引起中性点偏移,增加低压线路损耗;对二次侧侵入雷抵御能力差;低压绕组可能产生三次谐波及零序电压。制造工艺较复杂;机械强度较差;一次侧耐压要求高,绝缘投入大。制造工艺复杂,消耗材料多。适用范围;适用柱上变压器,一次侧采用跌落式熔断器;三相四线供电,同时有动力负荷和照明负荷。适用配电室、箱变一次侧采用负荷开关熔断器组合电器;三相四线供电。照明负荷所占比重较大,三相四线供电。三相不平衡负荷较大;多雷地区。

在设备到货检查环节中,电气设计图明确标出变压器的连接组别为D,yn11,专为居民生活或单相负荷较重地区设计,而部分开发商或生产环节为降低成本安装的变压器连接组别为Y,yno,应引起注意,督促其按照设计进行调换。

2 隔离开关的设计与试操作

高压配电柜使用的GN-30隔离开关是一种具有两个工作位置的隔离开关,其中一个工作位置是接通电源,另一个工作位置是短路接地,短路接地后使该馈线与电源有明显的、足够大的间断点,从而保证该馈线在停电、检修时的工作安全。在设计图上应表达为:其表达方式不应与GN-19隔离开关混用一种符号,以减少修改图纸环节,加快验收进度。GN-30隔离开关的动触头与静触头在设备到货后的检查中,应对其进行试操作,发现误差,及时调整。

3 接地装置

电力系统为了保证人身安全和电器设备的可靠运行,需要符合规定的接地。电器设备的某一部分与大地作良好的连接,称为接地。与大地连接的部分,理想情况下,可以认为电位为零。实际情况下,即使运行中的带电设备接地,也不能使设备上接地部分的电位完全为零,当人员触及到运行中的设备时会产生所谓的接触电压,人们应有足够的危险意识。从一个带电体与大地良好连接时的电流呈现半球流散状来看,距接地点越近,电流密度也越高,径向的电位梯度就越大,容易形成很高的跨步电压。

在地下配电室基础、设备基础检查环节中,设备的接地装置均利用大楼混凝土内的钢筋作为电气设备不带电部分接地的连接线,而没有在电气设备处设置接地体将电气设备的外壳就近与大地作良好连接,使电气设备一旦漏电即泻入大地。目前的接地敷设方式却使漏电电流沿着地平面流向四周的墙壁后再泻入大地。由于接地线的加长增加了其接地电阻及故障电流泻放时间,并且也不符合接地线短而直的安装要求。在设计及施工过程中凡有条件的地方均应在电气设备处做电气基础接地,然后将电气基础接地与大楼基础钢筋连接将会使接地装置更加完善,更符合接地装置路径短而直的安装要求。

配电室高、低压电缆桥架外壳应采用合格的扁钢与接地线进行可靠连接接地。

箱式变压器的外壳接地部分施工现场采用电焊烧伤扁钢进行转角固定的做法不妥,且对烧伤部位防腐措施不力,易缩短其使用寿命,影响设备安全运行。应采用不影响扁钢强度的其他方法进行施工。

4 配电装置的附属设施

4.1 接地开关的接地引线

现场安装的接地开关的接地引线,在试操作时有部分松股且从压接的线鼻子中脱出造成接地开关本体与大地的连接失去接地作用。

4.2 高、低压电缆桥架

在电缆桥架的检查验收中,居民生活电缆(移交管理部分)与商业办公电缆(自行管理部分)设计在一个电缆桥架内,这样的并行敷设对检修会造成不便,因在以往并沟敷设电缆的检修中,发生过锯错电缆,造成作业人员人身伤害和设备损坏事故。为了运行、检修的安全,在设计电缆走径时,应将移交管理部分、自行管理部分分开桥架敷设。

结束语:因此,应该参照国家有关高压电气装置安装及验收规程标准,在工作实践中使客户配电工程在设计、施工中更加完善,投运后运行更安全。