前言

微波电路是广播电视节目无线传送的重要手段,是广播电视安全播出保障体系的重要环节。电路沿线各微波台站应根据《广播电视安全播出管理规定》及(微波传输电路实施细则)等,明确维护任务并相关管理制度与技术要求确保电路安全稳定运行。本文作者根据多年的机房工作经验就相关问题进行一下较为肤浅的探讨。

1 维护任务和管理制度

1.1 维护任务

微波电路的维护任务包括:不间断、高质量地完成广播电视节目的传输;科学维护和管理广播电视微波传输电路,准确排查各类故障,确保广播电视信号的稳定、可靠传输;及时积累并分析电路运行数据,研究电路的实际空间传输规律,合理利用信道资源,更好地发挥广播电视效益;应用网络技术,实行科学化的运行管理模式,提高工作效率和管理水平;组织实施电路设备和各类辅助设施、附属设备的技术维护工作,发挥电路的最佳性能,延长设备的使用寿命;加强专业技术的培训和考核,提高各岗位人员的综合素质,确保各项工作的优质完成;运用现代气象和自然灾害的预告,巡视设施和场地环境,防止自然灾害和外界人为因素对微波站造成损害及严格按照《广播电视安全播出管理规定》及(微波传输电路实施细则)做好日检、周检、月检、季检及年检工作,具体检修项目和内容应做到:

1.1.1 日检:检查交、直流电源系统运行情况,检查传输设备运行状态,有无告警信息,记录室外天气、室内温度,在恶劣天气后检查天馈线固定情况,天线有无积雪等。

1.1.2 周检:做好各设备的清洁检查工作,清理设备积尘,检查易发热元部件的发热情况,查看外观的颜色、裂纹,是否有焦味,检查大电流接点接触情况,检查网管及告警指示系统工作情况,检查油机运行状态(参数、油路、油量等)。

1.1.3 月检:检查蓄电池组,逐块测量电压、连线及连接螺丝,检查、维护开关电源等供电设备,主、备用信号倒换试验,检查主、备用电源倒换及输电线路高压变压器、低压稳压器,检查充气机干燥剂等。

1.1.4 季检:检查天线防风罩的完好情况,天馈线稳固情况,机房安全防火检查,备品备件测试,应急物资、设施的完备情况等。

1.1.5 年检:检查铁塔、塔灯、天线固定、接点防锈、焊点等状况,检查校准仪器和测试备件,春季检查防雷设施,避雷网体是否完善,测避雷器及变压器中性线的接地电阻是否符合要求,另外冬季前,高山台站还须做好越冬防冻准备工作,防止大雪封山后各种意外情况的发生。

1.2 管理制度

微波电路是否能够良好运行,不单纯取决于技术型的维护检修,更多地在于管理制度健全与落实,通常管理制度应包含:

1.2.1 值班制度:一是值班工作应实行班长负责制,值班长在值班期间应对全部设备的正常运行和机房安全负责,值班人员要服从值班长的指挥。二是值班人员要严格遵守值班纪律,严格按规程操作,集中精力,坚守岗位,服从指挥,密切协作,保证电路畅通。三是值班中认真监测设备工作状态,定时巡视设备,及时处理设备异常现象,不做与值班无关的事情,保证设备处于良好状态。四是设备异常时应认真细致检查,处理故障应迅速镇定,同时做好记录并及时通报给本站领导,涉及站间业务联络时,要语言简洁准确,态度谦和,如实反映情况。

1.2.2 交接班制度:一是交班人员应向接班人员详细介绍本班次系统设备运行、维护情况及应注意的事项,接班人员要准时到岗阅读值班日志,查看监控记录,了解电路传输及设备运行情况。二是接班人员应查阅检修记录和器材、仪表、工具及资料等,了解设备检修及线路变动情况和上级通知、邻站要求等。三是在交接班过程中如发生电路、设备故障等由交班班组负责处理,接班班组协助,处理完毕或告一段落后,再行交接,交接班时应严肃认真,详细交接,发生漏交、错交由交接班班组负责;交接不清出了问题,由接班班组负责。双方交接完毕签字后,方可下班。

1.2.3 机房施工管理要求:为防机房施工影响设备运行和安全播出必须做到:一是施工安排应以减少对播出影响为原则,尽量安排在例行检修时间进行,需要临时停传的,应做好临时停传申请和操作通知等工作。二是施工前,应制定详细的施工方案和应急预案。施工方案和应急预案应明确:施工的目的和应达到的效果、施工内容和施工区域、详细操作步骤和时间进度、各项安全措施、相关责任人和需要协调配合的部门、对安全播出可能造成的影响及应急操作流程等内容。三是施工时,应遵守相关安全规范,并做到严格划分出施工区域,放置警示牌;安排熟悉安全播出的人員监督整个施工过程,发生威胁安全播出的行为,立即予以制止;在机房内施工,应与机房设备、设施隔离,并加强设备和设施的巡视;施工用电要与设备用电分离。另外,还应在施工前对外来施工人员要进行安全教育,对进入机房重要部位的人员进行严格审查,防止不法份子借机进行机房。

2 站房环境和技术要求

2.1 站房环境应符合的规定

微波电路的空间通路和电磁环境应符合《广播电视微波工程线路设计规范》(GYJ 30)的有关规定;机房温度、温度、防尘、静电防护、布线及外部环境等应符合《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174)的有关规定;微波站的防雷接地应符合《广播电视微波站(台)工程设计规范》(GYJ 31)、《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174)的有关要求,微波站的配电线及信号线不得采用架空线方式进出机房;机房消防设施的配置应符合《广播电视建筑设计防火规范》(GY 5067)的规定;严格落实如上规定是确保微波站房有效完成广播电视安全播出的重要保障。

2.2 一般性技术要求

2.2.1 微波机房:一般来说良好的微波机房应做到:温度18~24度,密封良好,卫生清洁,设备、机柜、地面、墙壁无尘,无虫、无卫生死角,空调工作正常;电力稳定,设备工作正常,无故障盘、故障点,指示灯正常,各种表头(显示)正常;设备布线合理,排列整齐,走线要顺直,走弯时应以90°左右为准,互相没有交叉缠绕,捆扎成束固定牢靠。信号线两端应有去向标识;主机房和辅助区的地板应有静电泄放措施和接地结构,无防静电地板的可敷设防静电地面,机壳和机柜进行等电位连接并接地;机房内应有布线连接图和信号流程图,值班日记、维护日记齐全、整洁,应按填报要求填写,记录字迹清晰、无涂抹,无漏项、缺页等。

2.2.2 电源系统:交流供电三相五线制,输入电压三相360~420V,单相180~250V;开关电源:交流过压286V,交流欠压154V,输出直流额定-53.5V,直流欠压-48V,浮充电压53.5V,均充电压56.4V,均充周期180天。一次下电46.0V,二次下电45.0V;蓄电池浮充端电压通常保持在2.23~2.25V,蓄电池放电时每只终止电压不应低于1.9V;电池实验,不停电的台站每半年做一次(操作时电池要分组进行,操作时拔掉一组电池保险),经常停电的台站可不做此实验。

2.2.3 MSTP(多业务传送平台):清楚设备正常传输时的状态,告警复位等,清楚本站MSTP光接口板、以太网业务处理板(EFSOA),以太网接口板(ETF8),辅助电源板(AUX)等插板的位置,不得随意拆动和变更槽位;记录好光纤网线接口的确切位置,不得擅自改变其接口位置;熟记本站及上下游站和首站的公务电话号。

2.2.4 防雷接地:微波铁塔、机房、电源以及微波和附属设备等必须可靠接入地网;机房地网必须按规范建设,接地电阻必须符合规范(平原小于1Ω,山地小于2Ω),特别是高山台站,必须采取有效措施降低地阻,应沿山头设置均压带,有效防止滚雷袭击;多雷區机房的金属门窗要接地,机房四周包括顶面应做屏蔽网格接地;户外电源线从变压器出端就应穿管地埋入室,与机器相连接的各种信号线避免在室外架空通过,必须通过室外的应穿管接地。

3 结束语

微波电路不仅是一种信息传输的先进的、重要的手段,也是确保党和政府政令畅通的战略和战备资源,更是重要的舆论宣传阵地和战场,在保障广播电视安全传输和安全播出中具有不可替代的作用。因此微波电路中的一线工作人员应时刻提高思想认识程度,结合本单位的实际,高标准的做好本站的维护管理工作。

参考文献:

[1]魏斌.微波电路的基本特性和防护技术的发展趋势[J].电子工艺技术,2002(04):143-145+14.

[2]向建军.电力系统微波通信运行管理探讨黄欢腾肖毅[J].科技情报开发与经济,2011(21):131-132.

[3]张伍才,王英.微波电路传输通道衰落的分析及对抗措施[J].内蒙古科技与经济,2013(03):83-84.

推荐访问:浅析 微波 电路 传输 管理

版权所有:汇朗范文网 2010-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[汇朗范文网]所有资源完全免费共享

Powered by 汇朗范文网 © All Rights Reserved.。鲁ICP备12023014号